Wir haben -5° Außentemperatur. Die Heizkurve ist bei 0° auf 54° und bei -10° bei 60° eingestellt. Trotz des arbeitet die Wärmepumpe im Verdichter Modus bei maximal 49 und paar Zerquetschte Grad. 

wo er gerade Warmwasser erhitzt hat, ist der Verdichter auch auf ungefähr 58° hoch und hat das Wasser erwärmt. 

 

meine Frage ist, wieso arbeitet er im Heizbetrieb nicht auch über 50°, obwohl die Heizkurve dementsprechend eingestellt ist? kann mir da jemand helfen weiß, da jemand etwas? 

 

LG Sandra

3 ANTWORTEN 3

Il faut changer la valeur de depart max

How? 

Hallo Sandra74,

 

hier wird vermutlich die maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises begrenzt sein. Prüf einmal wie der Parameter 200E unter der Codierebene 1, Gruppe Heizkreis eingestellt ist. Ich empfehle ein Anheben nicht, ohne vorher Rücksprache mit deinem Fachbetrieb vorzunehmen. 

 

Viele Grüße
Flo