Hallo,
ich betreibe eine Vitocal 200-S Nr.7733738005542125 mit einer Ölheizung.
Wenn der externe Wärmeerzeugung aktiv ist wird die Ansteuerung ab und zu für ein oder zwei Sekunden unterbrochen. Potentialfreier Kontakt 222.3 + 222.4 unterbricht kurz.
Wo liegt das Problem!
Grüsse
Franz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
nach der Überprüfung der Einträge in Logbuch und Timer bin ich auf den Parameter:
Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger 7B06 gestossen, dieser stand auf 20 min.
Nach ändern des Parameters war das Problem behoben.
Danke und Grüsse
Franz
Hallo Flo,
nach der Überprüfung der Einträge in Logbuch und Timer bin ich auf den Parameter:
Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger 7B06 gestossen, dieser stand auf 20 min.
Nach ändern des Parameters war das Problem behoben.
Danke und Grüsse
Franz
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |