abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 BJ 2023 -> §14a EnWG?

Liebe Community,

seit vergangenem Juni haben wir eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in Betrieb. Diese hat eine maximale Leistungsaufnahme von 5,15 kW. Gerne möchten wir die Netzgeltreduzierung gemäß "Modul 1" aus §14a EnWG in Anspruch nehmen. Was muss ich tun, damit meine WP eine sog. "steuerbare Verbrauchseinrichtung" wird? Vorzugsweise "gedimmt", nicht "hart".

Sollte es für dieses WP-Modell bereits eine entsprechende Dokumentation geben, bitte ich um Entschuldigung - und um den dazugehörigen Link, der mir beim ausgedehnten Suchen nicht in die Ergebnisliste gekommen ist. Danke im Voraus!

6 ANTWORTEN 6

Danke @qwert089 - das ist hilfreich (und ernüchternd).

Aber du kannst die Netzgeltreduzierung  in Anspruch nehmen.

Die WP kann ganz normal weiter laufen und hast kaum Einschränkungen.

 

Man könnte bei Dimmung nur nicht den EHE zuschalten um z.b. den WW Speicher schneller zu laden.

 

Aber wie? Die WP hat eine maximale Leistungsaufnahme von 5,15 KW. Wie kann ich sie für die Steuerbox ertüchtigen? Über den SG-Anschluss?

Nein

Mit einem Schütz, das die 9kW Heizstäbe wegschalten.

5,15÷9= 14,15 davon 40% sind 5,66 kW bei Dimmung. Da liegt  der Verdichter immer darunter.

Die Rechnung verstehe ich nicht. Wieso sind 5,15 geteilt durch 9 gleich 14,15?

Edit: meinst du PLUS 9? 

Der Heizstab ist bei mir per default deaktiviert 😀 könnte man dessen Deaktivierung auch über den SG steuern? Die Lösung muss 14a irgendwie Rechnung tragen.