Hallo zusammen,

 

ich habe die o.g. Anlage in Verbindung mit dem Hybridspeicher WPU 300/100l. Die Hydraulik ist nach dem Schema von Viessmann ID:4804107_2108_02 angeschlossen.

 

Mir ist beim studieren der Anlage aufgefallen, dass der Parameter 7200 Freigabe Pufferspeicher/Hydraulische Weiche auf 0 steht. Was nach meinem Verständnis doch falsch ist? Wie müssen die Einstellungen richtig gesetzt werden um die Anlage optimal auf die Gegebenheiten anzupassen. Gibt es noch weitere Parameter außer 7200 die angepasst werden müssen, wenn ja wie genau am besten?

 

Gruß,

Sascha 

1 ANTWORT 1

Hallo Sascha, 

 

wenn du einen ungeregelten Heizkreis (ohne Mischer) hast, dann reicht es aus, die 7200 auf 1 zu stellen. Ist ein gemischter vorhanden oder zusätzlich noch ein ungemischter, dann muss das Anlagenschema unter 7000 entsprechend angepasst werden. 

 

Viele Grüße
Flo