Hallo zusammen,
die Heizung wurde vor 1 Jahr in unser Einfamilienhaus (Neubau) installiert, das wir seit ca.1/2 Jahr bewohnen.
Beim "Vitotrans 353" habe ich die Zirkulation "Auf Anforderung" gestellt (60s Betrieb, 19min gesperrt).
Der Versorger-Wasserdruck wurde mit einem Druckminderer auf 3,5bar begrenzt.
Entweder ist es mir bisher einfach nicht aufgefallen, oder es ist erst vor kurzem ein Defekt aufgetreten.
Wenn die Zirkulation startet steigt der Druck auf bis zu 10bar am Druckminderer an, und dies innerhalb von ca. 10sek.
Wenn anschließend auch nur eine geringe Wassermenge aus dem Wasserhahn entnommen wird (Schnapsglas-Menge reicht),
fällt der Druck sofort wieder ab.
Mein Heizungsbauer (zert. Viessmann Betrieb) hat daraufhin den Druckminderer getauscht, was eine leichte Besserung brachte,
der Druck steigt nunmehr nur noch auf knapp 8bar.
Meinen bisherigen Recherchen nach entsteht die Druckerhöhung durch die Erwärmung des Wassers im Warmwasserkreislauf.
Wobei ja eigentlich nicht allzu viel warmes Wasser im Spiel ist, Leitungsinhalt und Wärmetauscherinhalt.

 

Ein zweites Problem was ich festgestellt habe ist, dass eine Kaltwasserentnahme eine "Anforderung" für die Zirkulation auslöst.
Ich habe festgestellt, dass dies hauptsächlich beim Schließen des Wasserhahns eintritt.
Dies kann man nur verhindern, indem der Wasserhahn langsam geschlossen wird.
Waschmaschine, Geschirrspüler und selbst das Betätigen der Toilettenspülung lösen oft eine Anforderung aus, und es zirkuliert fleißig.
Vermutlich führen hier Druckschwankungen zu einer fehlerhaften Messung, und löst dann eine "Anforderung" aus.

Ich hoffe es hat jemand eine Idee, wie man diese Problem in den Griff bekommen kann.

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo apollo100,

 

ich vermute, dass bei deiner Anlage kein Trinkwasserausdehnungsgefäß installiert wurde (ist nicht zwingend erforderlich). Denn mit dem Gefäß würde es nicht zu solchen Druckschwankungen kommen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

auf der Suche nach dem Thema "Überdruck" bin ich auf deinen Beitrag gestoßen. Wir haben seit Anfang 2023 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 mit Vitocell 120-E und

Vitotrans 353 PBM-PBL im Einsatz. Wenige Wochen nach Start hat das Sicherheitsventil der Vitotrans täglich mehrfach angesprochen. Wir haben dann ca. 0,3 L Wasseraustritt täglich gehabt. Nun wurde das Sicherheitsventil getauscht, es kommen aber weiter ca. 0,1 L Wasser heraus. 
Bei unserer Tochter ist eine baugleiche Anlage im Einsatz ohne dieses Phänomen. Druckminderer haben beide Anlagen.
Der Heizungsbauer hat nun auch ein Trinkwasserausdehnungsgefäß vorgeschlagen.

In deinem Kommentar sagst du das sein "nicht zwingend erforderlich". Dann stellt sich natürlich die Frage, wovon der Bedarf denn abhängt. Solch ein Sicherheitsventil ist ja eher für "Notsituationen" gedacht. wir freuen uns dazu auf deine Erläuterungen.

LG Thekla und Stefan

Hallo Thekla, 

 

wenn kein Trinkwasserausdehnungsgefäß vorhanden ist, dann wird der Überdruck über das Sicherheitsventil abgelassen. Dieses Verhalten ist dann normal. Ist das nicht gewünscht, muss ein Ausdehnungsgefäß eingebaut werden. 

 

Viele Grüße
Flo