abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S AWB-AC201.B07 hoher Stromverbrauch

Hallo,

 

Nachdem ich schon erfolglos zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten auch durch den Techniker probiert habe, melde ich mich hier ín der Hoffnung das mir jemand noch einen Tipp geben kann.

 

Der Stromverbrauch inkl Heizung FBH liegt bei 20kw/Tag. 

Bei sehr gut gedämmten Reihenhaus BJ 2014 und 80m2 FBH Fläche sowie einen 270 Liter Isline Boiler und Solar Kollektor am Dach rein nur zur WW Unterstützung.

 

Da ich nun schon viel gelesen habe finde ich immer wieder das 20kw/Tag ein hoher Wert sind und normal 10-13kw machbar sind.

 

Habe schon zahlreiche Optimierungen vorgenommen auch in Verbindung mit dem Service. 

FBH 21° Heizkurve 0,2 und 0. Normal 24Stunden

 

Warmwasser Bereitung 15-17 Uhr Soll 2 55° (Es werden aber immer nur 50° erreicht, (E-Heizstab deaktiviert da der Verbrauch sonst um nochmals 10kw höher wäre) Laut Service sollten aber die 55° durch die WP machbar sein. Zirkulation nur Abends beim duschen und Vormittags kurz zum Abwaschen.

 

Habe auch die App hier wird mir beim Verdichter immer 0 Stunden angezeigt, was mich stutzig macht. Ist das ein Fehler der app oder liegt hier gar schon das Problem in der Anlage?

 

Parameter die angepasst wurden

5001 =600

7340 =3

5030 =7

5005= 360

6015=0

500A=20

508B=30

6008=120

600D=30

7341=100

7342=100

7343=100

7304=30

7313=20

 

Immerhin ist der Verbrauch nun durch die Anpassungen auf die 20kw gesunken, von davor 40-50kw/Tag!

Dennoch scheint mir das noch nicht optimal zu sein, alleine deswegen weil ich eine Aufheizung des Boilers nie über 50° schaffe. Zumindest 1x die Woche möchte ich das schon haben wegen der Legionellen auch wenn das laut Installateur zu vernachlässigen ist bei so kleinem Boiler. 

 

 

Screenshot_20211208-140530_ViCare.png
Screenshot_20211208-140535_ViCare.png
IMG_20211208_140335.jpg
IMG_20211208_140326.jpg
IMG_20211208_140403.jpg
30 ANTWORTEN 30

OK. Dann nehme ich mal an das es so OK ist. Also kann ich einen defekt des 3 Wege Ventils bei der geringen Abweichung eher ausschließen?

 

Bleibt aber trotzdem der Hohe Stromverbrauch 😞

Warum mir in der Vicare bei Verdichter 0 Stunden angezeigt werden, ist mir auch Suspekt.

 

 

Hallo DaPatrick,

 

Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo

WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.40.03.jpeg
WhatsApp Image 2022-01-07 at 10.40.03 (1).jpeg

Danke, die Anlage ist am 28.12.2021 aufgrund der Meldung 15 ausgefallen. Das bedeutet, es lag eine Netzunter- oder Überspannung an. Das solltest du einmal beobachten. Kommt es häufiger vor, kann dein Fachbetrieb einmal die Netzspannung prüfen. Alternativ kannst du dich auch mit deinen Nachbarn unterhalten, die eventuell auch eine Wärmepumpe haben. 

 

Vor ein paar Jahren gab es in meiner Gegend beim Energieversorger Probleme, was die Netzspannung betraf. Deshalb kam es an meiner Anlage auch zu genau der Meldung. Das hielt 3 Tage an und ich musste sie mehrfach entriegeln. Am Telefon hat mir mein Energieversorger genau das auch bestätigt. 

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider 

Danke für die Info. Kann aber nicht für den hohen Stromverbrauch Verantwortlich sein?

Ich habe nun mal probeweise den FI Schalter für Heizen mit Elektro ausgeschalten. Verbrauch bleibt aber der gleiche bei je nach Außentemperatur knapp 20-25kw. WW Elektro ist auch deaktiviert.

Die WW Bereitung braucht die meiste Energie obwohl nur 3x täglich kurz eingestellt. Morgens für 1,5 Stunden auf 42°. Mittags auch, und Nachmittags ab 15 Uhr auf Soll 2 55°. Zirkulation nur mittags kurz und Abends vor dem Duschen. Den Rest des Tages ist  WW Bereitung komplett aus. Gibt es noch irgendwo einen Parameter in Codierung 2 welcher Verantwortlich ist das der E-Stab zuschaltet, auch wenn WW Elektro auf AUS ist?

 

Da die kw Preise momentan explodieren ist mir jedes kw Einsparung wichtig. Mein Anbieter hat mich mit Jahresende gekündigt da lag der kw Preis bei 7cent. Jetzt seit 1.1 zahle ich 21cent/kw! Daher 3x soviel. Das wirkt sich dann schon enorm aus wenns paar kw mehr oder weniger sind was die WP verbraucht.

 

Wenn der Verbrauch gleich bleibt, wenn du die Sicherung für den Durchlauferhitzer raus nimmst, dann hat es doch gar nichts mit dem Elektro-Durchlauferhitzer zu tun.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren