Hallo

Bei dieser 200-S erhalte ich nach 30 Minuten Laufzeit die Meldung MaxCurr, maximaler Verdichterstrom hat ausgelöst. Am Ende erscheint dann MaxTemp

Es war die Meldung 11 im Kältekreis und am Display A09 und AC.

Was ist da zu tun, Ursache??

Es erscheinen dann immer andere Meldungen, siehe Fotos.

Kältemittel ist genug enthalten, ich habe abgesaugt und 2,15kg neu befüllt.

Beim WW Aufheizen erfolgte keine Störabschaltung.

Danke

20220426_144630.jpg
7 ANTWORTEN 7

Hallo Caesar1607, 

 

hast du denn einmal das Expansionsventil geprüft? 

 

Viele Grüße
Flo

Von den Werten her passt es im Kältekreis, ich verstehe nur die Verdichtermeldungen nicht 

Kommt es bei der Warmwasserbereitung tatsächlich nie zu einer Fehlerabschaltung? Eventuell kann ein Defekt des Mainboards vorliegen.

 

Viele Grüße
Flo

Wie geprüft?

Abstecken geht ja bei der Airwell ohne Störabschaltung nicht und schließen bzw. Öffnen kannst auch nicht schalten

Was meinst du mit wie geprüft?

 

Viele Grüße
Flo

Gibt es das noch?

Hast du die Nr. der Anlage für mich, dann kann ich es prüfen. Bin aber der Meinung, dass es dieses noch gibt.

 

Viele Grüße
Flo