Hallo drHoizer,
bitte entschuldige, dass du jetzt erst eine Antwort von mir erhältst.
Bei deiner Vitocal 200-A bedeutet die Meldung 33, dass die minimale Rücklauftemperatur unterschritten wurde. Dies kann zum Beispiel beim Abtau- oder Kühlbetrieb vorkommen. In deinem Fall wird es wohl den Abtauvorgang betreffen. Wichtig ist, dass das nicht absperrbare Mindestvolumen für die Abtauung ausreichend ist. Da du aber einen wandhängenden 46l Pufferspeicher im Rücklauf eingebunden hast, wird dies wohl abgesichert sein. Kommt die Meldung öfter wieder, sollte direkt an deiner Anlage geprüft werden, wieso es dazu kommt, dass die Rücklauftemperatur so weit absinkt.
Beste Grüße °fl