Vitocal 200-G mit Vitocell 140-E heizt bei Außentemperaturen über 10 Grad nicht

Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 mit Vitocell 140-E Typ SEIK, 750 Liter, Fußbodenheizung

Heizung und WW sind aktiv. Sind am Außentemperatursensor mehr als 10 Grad, läuft zwar die Heizkreispumpe aber der Verdichter schaltet sich zu Heizzwecken nicht ein. Jetzt in der Übergangszeit hatten wir mehrere Tage mit Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad und milde Nächte mit Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Da wird es dann im Haus ungemütlich und man hofft, dass wenigstens in der nächsten Nacht die Außéntemperatur wieder einmal unter 10 Grad sinkt. Unter 7003 sind 4K eingestellt. Der Raumtemperatur-Sollwert ist mit 23 Grad eingestellt. Daraus resultiert eine Heizgrenze von 23 Grad minus 4K =19 Grad. Das wäre mehr als ok. Woher kommt aber die tatsächliche Heizgrenze von 10 Grad? Unter 7002 (Intervall für Langzeitmittel Außentemperatur) kann ein Wert zwischen 10 und 6000 eingestellt werden. Eingestellt sind 180. Ich kann das zwar im Moment nicht nachvollziehen, da die gedämpfte Außentemperatur lediglich 1 Grad von der gemessenen Außentemperatur abweicht, scheint diese Einstellung aber ok zu sein.

Wer weiß mehr oder hat eine Idee?