Hallo Experten, der Platz hier reicht nicht aus, also fasse ich mich kurz. Meldungshistorie : Verdichter gesperrt,

32,3A Verdampfersensor, 33,34,3B,3C, Heißgastempsensor, 05,06,07,08.... D1, DA.....D3, DC...D4; DD....C9,DB

Sicherheitsdruckstörungen : Sicherheitsdruckwächter, Motorschutz, Verdichter, Heißgasüberwachung... usw.

01 Kältemittelkreis ( SHD) C9.. Aktorentest : Laufzeit Verdichter : Belastungsphasen 1) 68 Stunden, 2) 1315 Std.

3) 3008 Stunden 4) 2868 Sunden und 5) 5851 Stunden. Das Ganze nach 5 1/2 Jahren. Die Wärmepumpe lief

immer sehr laut. Ich denke, dass sich der Verdichter kaputt gelaufen hat. Die Heizungsdienste in unsere Region

haben kaum Ahnung von diesen Wärmepumpen. Am liebsten würde ich das Problem telefonisch mit einem

Experten besprechen. Es wird kalt und die Zeit drängt.

3 ANTWORTEN 3

Verdichterlaufzeit ~ 2400h /Jahr.  

Als ganz grobe Planungsgrundlage  nimmt man eine Laufzeit von ~2000h/Jahr an.

Das bedeutet, deine Wärmepumpe ist  vermutlich leistungsmäßig etwas zu klein.

Welches Modell genau ist im Einsatz? Wieviel m² werden beheizt bzw  wieviel Warmwasser muss bereitet werden ( Anzahl der Personen , eingestellte Warmwassertemperatur)

Wenn die Wärmepumpe schon immer sehr laut war.......... wurde ggf vergessen die Transportsicherung zu lösen?  Sowas passiert relativ häufig.

 

Ich würde erst mal das Motorschutzrelais prüfen und ggf resetten.

Ohne Fachmann kommst du der Beschreibung nach eh nicht über den Winter.

Dieser Fachmann misst dann Stromaufnahme Verdichter  und prüft Dücke usw.....

 

Hallo Ronny4711,

ich empfehle dir hier auch, deine Wärmepumpe einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Falls du keinen Fachbetrieb findest, der dies übernimmt, kann auch über einen beliebigen Heizungsfachbetrieb deiner Wahl ein Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes ausgelöst werden. Dies kann er entweder telefonisch über unsere Servicehotline oder online über unser Marktpartnerportal durchführen.

Viele Grüße °fl

Hallo Ronny4711,

ich empfehle dir hier auch, deine Wärmepumpe einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Falls du keinen Fachbetrieb findest, der dies übernimmt, kann auch über einen beliebigen Heizungsfachbetrieb deiner Wahl ein Serviceeinsatz unseres Technischen Dienstes ausgelöst werden. Dies kann er entweder telefonisch über unsere Servicehotline oder online über unser Marktpartnerportal durchführen.

Viele Grüße °fl