Hallo Experten, der Platz hier reicht nicht aus, also fasse ich mich kurz. Meldungshistorie : Verdichter gesperrt,
32,3A Verdampfersensor, 33,34,3B,3C, Heißgastempsensor, 05,06,07,08.... D1, DA.....D3, DC...D4; DD....C9,DB
Sicherheitsdruckstörungen : Sicherheitsdruckwächter, Motorschutz, Verdichter, Heißgasüberwachung... usw.
01 Kältemittelkreis ( SHD) C9.. Aktorentest : Laufzeit Verdichter : Belastungsphasen 1) 68 Stunden, 2) 1315 Std.
3) 3008 Stunden 4) 2868 Sunden und 5) 5851 Stunden. Das Ganze nach 5 1/2 Jahren. Die Wärmepumpe lief
immer sehr laut. Ich denke, dass sich der Verdichter kaputt gelaufen hat. Die Heizungsdienste in unsere Region
haben kaum Ahnung von diesen Wärmepumpen. Am liebsten würde ich das Problem telefonisch mit einem
Experten besprechen. Es wird kalt und die Zeit drängt.
Verdichterlaufzeit ~ 2400h /Jahr.
Als ganz grobe Planungsgrundlage nimmt man eine Laufzeit von ~2000h/Jahr an.
Das bedeutet, deine Wärmepumpe ist vermutlich leistungsmäßig etwas zu klein.
Welches Modell genau ist im Einsatz? Wieviel m² werden beheizt bzw wieviel Warmwasser muss bereitet werden ( Anzahl der Personen , eingestellte Warmwassertemperatur)
Wenn die Wärmepumpe schon immer sehr laut war.......... wurde ggf vergessen die Transportsicherung zu lösen? Sowas passiert relativ häufig.
Ich würde erst mal das Motorschutzrelais prüfen und ggf resetten.
Ohne Fachmann kommst du der Beschreibung nach eh nicht über den Winter.
Dieser Fachmann misst dann Stromaufnahme Verdichter und prüft Dücke usw.....