Hallo habe eine Frage.
Möchte bei einer Vitocal 200 G mit Tiefenbohrung dsen Notbetrieb aktivieren.
Cod1 interne Hydraulik hab ich auf 7301 und 7315 eingestellt
Verdichter ist auscodiert 5012 auf 5000
Elektrische Zusatzheizung ist freigegeben.
Es läuft aber nur die FBHZ, das Umschaltventil vom Speicher vitocell 120E wird nicht auf WW umgestellt. WW Temperatur ist auf 50 Grad eingestellt.
Warum wird das WW nicht bereitet. Was muss ich noch umstellen?
MfG Sascha
Hallo Sascha,
wie hast du die genannten Parameter genau eingestellt?
Viele Grüße
Flo
5012:00
7300:1
7303:15
400E:35
6015:1
6014:0
so habe ich die Codierungen geändert.
Bei 7303 ist 12 die maximale Einstellung. Wenn nur der Durchlauferhitzer im Estrichprogramm laufen soll, dann muss 7300 auf 0 gesetzt werden. Wichtig ist, dass 5000 auf 1 stehen bleibt. 5012 kann dann auch wieder auf 15 stehen.
Viele Grüße
Flo
habe es hin bekommen.... war mein Fehler
6015:1
6014:0 diese stand auch auf 1, seit dem ich die auf 0 gesetzt habe läuft der interne Heizstab auch für die WW Bereitung.
Danke mal