Hallo,
ich habe eine Vitocal 200-G BWP106 mit einem Heizkreis für die FBH und Mischer zum WW. Seit der letzten Havarie zeigt das Display einen HK2 an. Der ist gar nicht vorhanden und führt dementsprechend zur Fehlermeldung KM-Bus Mischer HK2. Wie kann ich den zweiten HK aus der Anlagendefinition wieder entfernen?
Danke und Grüße!
Hallo Enrico3001,
was meinst du mit Mischer für die Warmwasserbereitung?
Ansonsten muss das Anlagenschema unter 7000 auf 2 gestellt werden, wenn ein ungeregelter HEizkreis und Warmwasser vorhanden sind.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank, das hat schon geholfen!
Enrico