Vitocal 200 Fehler 0A

Nach mehrmaligem auslösen des FI-schalters durch einen defekten Ofen zeigt das Gerät den Fehler auch nach Neustart an. Im Expertenmodus ausgelesen steht in der Meldehistorie 16| Datum | 1/1/42
Weiß da jemand Rat?
LG Matthias
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Nussi,

bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Fehler 16 wird auch als Binärcode am Außengerät (Frontdeckel geöffnet) mittels LED angezeigt.
Laut Tabelle welche im Aussengerät aufgeklebt ist, bedeutet Fehler 16 eine Fehlkonfiguration.
Nach Überprüfung der Aussengerätkonfiguration...in meinem Fall 5030:7 ... war richtig eingetragen, war ich überrascht.
...ein Masterreset hat das Problem behoben!
also war es definitiv ein Softwarefehler..welcher trotz Anzeige der richtigen Konfiguration das Problem verursachte.
...vielleicht hilft das auch Anderen weiter

LG Matthias

Hallo Nussi,

bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mit.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

Danke fürs schnelle antworten.
der Fehler ist bereits behoben..hab bei mir selbst (Frage oben) einen Kommentar mit der Lösung angehängt.
Lg Nussi