Hallo,

ich habe seit 7 Jahren eine Vitocal 200-A verbaut (SNR. 7549933601169100). Seit letztem Jahr betreibe ich die Wärmpeumpe auch mit einer PV-Anlage und Batteriespeicher. Nun ist seit gestern der verbaute Steuerschütz defekt, so dass die Wärmepumpe dauerhaft das Signal einer EVU-Sperre (C5) bekommt. 

Nun meine Frage: Kann man die Vitocal 200-A direkt über den Lastenschalter der EVU Sperre fahren, quasi mit einem Relais? Erkennt die Wärmepumpe die EVU Sperre eigenständig und fährt langsam runter oder schaltet die Anlage dann "hart" aus, weil kein Strom vorhanden ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo HessenJo,

 

wenn der EVU-Kontakt an X3.6 und X3.7 unterbrochen ist, schaltet der Verdichter direkt ab.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo HessenJo,

 

wenn der EVU-Kontakt an X3.6 und X3.7 unterbrochen ist, schaltet der Verdichter direkt ab.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank! Das hat meine Frage beantwortet. 