Hallo,
>>Die Heizkennlinie liegt bei 0,7 und -9K.
die meisten Vitocal hier laufen mit 0,3 Steigung und Niveau 0
Bei einem Passiv-haus würde ich erwarten, dass man mit dem Niveau noch ins negative gehen kann.
>>Die Regler in den Räumen sind alle zwischen 3 und 6
alle Regler in nächster Zeit 1 oder 2 Stellungen höher als gewünscht, nur so bekommst du mit ob die Heizkurve zu hoch ist.
auf dem Bild wird ein Vorlauftemperatur von 53 Grad angezeigt. Hier wären knapp unter 30 Grad normal.
Jedes Grad Vorlauftemperatur zu viel kostet ca 2,5 % mehr Strom.
53 Grad -28 Grad = 25*2,5 --> grob 60 % erhöhter Stromverbrauch.
>> Pv auf dem Dach. Diese ist derzeit nicht mit der Heizung gekoppelt.
SG- Ready Verbindung: Materialaufwand ca.50€ + Arbeit
Ein 2 poliges Kabel zwischen WP und WR + ein Relais.
VG
Also ich tippe entweder auf eine falsche Verrohrung oder das Umschaltventil zwischen HW und WW in der Inneneinheit schaltet bzw. schließt nicht richtig. Wurde das richtig in Betrieb genommen?
25°C Puffertemperatur und gleichzeitig extrem warme Böden passen irgendwie nicht zusammen!
Hallo Allerseits,
Keine Ahnung warum es um 9 Uhr mit dem Heizen los ging. Die Heizung ist eingestellt 24 Stunden zu laufen. Von 6-21 Uhr auf Normaltemperatur 21 Grad, den Rest der Zeit reduziert auf 19 Grad.
1. Nein, es gab keinen Grund dafür. Es wurde so eingestellt. Die Heizkennlinie hab ich jetzt geändert auf 0,3 und -3.
Ventile sind jetzt überall auf 5-6.
2. und 3. Ja genau! Unterer Fühler des Puffers war auf 25 Grad, der obere auf 49 Grad. Durch die Rohre ging auf jedenfall das heiße Wasser. Wir hatten hier fast 28 Grad Zimmertemperatur. Warum jetzt 49 Grad produziert wurden versteh ich nicht. Selbst wenn man nach der etwas komischen Heizkennlinie geht, dürfen solche Temperaturen nicht Zustande kommen für den Puffer/Heizung. Nicht mal unser Wasser wird 49 Grad warm gemacht.
4. ich hab mich gezwungen gefühlt die Heizung in den Abschaltbetrieb zu versetzen. Vielleicht lag „heizperiode nein“ daran.
@jan_bln: Du schreibst :
Ich habe eine Kennlinie von 0,3 / -2K bei einem Sollwert von 23 Grad.
Ist der Sollwert bei Dir irgendwo fest definierbar??
PV ist im Grunde schon verbunden, aber deaktiviert. Im Sommer hat die Pv der Heizung ständig gesagt dass sie heizen soll. Die lief dann permanent und hatte 3x mehr Strom verbraucht, als die Pv produziert hat. Daher haben wir es erstmal deaktiviert.
Was anderes noch:
Wenn man sich das kWh Verbrauchsbild anschaut: Die Heizung betreibt sich mit unfassbaren 4-7 kWh. Ist das normal???
Und ja, die Heizung wurde von einem professionellen Installateur und von Viesmann in Betrieb genommen.
Danke an alle!
>>mit unfassbaren 4-7 kWh.
dann hat sich der Heizstab zugeschaltet...
VG
Der ist eigentlich deaktiviert, soweit ich das beurteilen kann. Fotos anbei..
komisch dass 7900 auf 4 steht, ich dachte 0 ist aus und 1 ist an.
Vielleicht hat es sich mit der niedrigeren Heizkurve automatisch erledigt weil der Bivalenz-punkt für den Heizstab bei 50 Grad ist.
d.h dann 7900 mit Wert 4 = Heizstab AN, oder
Der Abtauvorgang erzeugt bei mir Spitzen von 4kW, aber nur für 1-2 Minuten. Wie lang sind die Spitzen bei euch?
Anhand der der anderen Fotos, ist die Freigabe des Durchlauferhitzer für Heizen und Trinkwasser aus..das sollte reichen.
Unterhalb der Bivalenztemperatur bekommt der Durchlauferhitzer trotzdem eine Freigabe. Also sollte der Parameter 790B wirklich geändert werden.
Okay..
7907 und 7902 ändere ich mal.
790B muss doch fürs Auftauen aktiviert sein oder?
5010 ist bei mir auf 400. Macht das so Sinn??? Läuft das Abtauen etwa dann so lange bis 40 Grad erreicht sind???
Der Parameter 5010=400 ist schon ok. Ist bei mit auch so.
Den könntest du ganz zum Schluss vielleicht optimieren. Aber 40 Grad sind schon ok, das Außengerät soll ja schnell gut enteist werden.
Dazu wird kein Durchlauferhitzer benötigt. Der Verdichter erwärmt den Verdampfer dann auf 40 Grad aus eigener Kraft.
Ich denke jetzt solltet ihr die Heizung mal für 2Tage beobachten ob sich was verbessert hat.
Hallo,
Also nach dem ich die Heizkennlinie auf 0,3 und -3k (bzw. heute -2) umgestellt habe sowie Durchlauferhitzer Leistung auf Stufe 1 (3kw) ist folgendes passiert:
Gestern lief die Heizung ununterbrochen (ca 30 kw).
Die Spitzen mit 4-6 kWh gibt es immer noch.
Heute lief die Heizung so gut wie gar nicht.
Es ist recht frisch überall.
Was ich jetzt nicht verstehe ist:
Warum ist die Vorlauftemperatur jetzt nur auf 21 Grad, wenn doch die Heizkennlinie bei 6 Grad Außentemperatur ungefähr 29 Grad anzeigt?
Die Regler sind überall offen und leuchten und fordern an, geheizt wird aber nicht.
Und warum taucht im Logbuch Elektroheizung : Ersatzheizung auf um 08:31? Die ist definitiv deaktiviert bis auf 790B auf 4.
Ich vermute, dass das Haus über Nacht zu stark abgekühlt ist, da die Heizung über Nacht aus war.
Wenn dann die Rücklauftemperatur zu niedrig wird (unter 20 Grad) ist die Wärmepumpe gesperrt. (Weil dann nicht genügend Wärme fürs Enteisen vorliegen könnte)
Dann muss leider kurzzeitig die Freigabe durch den Durchlauferhitzer wieder gesetzt werden.
Kannst du im Kältekreisregler nach der Meldungshistorie schauen?
Der Durchlauferhitzer war und ist fürs Abtauen freigegeben: 7900 ist auf 4.
Die Rücklauftemperatur liegt über 20 Grad.
Fehler im Kältekreis liegen vor.. aber anscheinend nicht erst seit gestern.
Der Fehler 33 sagt aus, dass die Vorlauftemperatur für den Verdichter zu gering ist. Wenn das während des Betriebs passiert, bleibt er noch im Betrieb, er startet aber nicht erneut.
Da er immer früh morgens kommt, ist meine Vermutung wohl doch richtig. Das Haus kühlt zu viel ab, so dass dann der Verdichter gesperrt ist.
Also versucht die Wärmepumpe einige Stunden auch nachts laufen zu lassen.
Bei der Trinkwassererwärmung müsste die Wärmepumpe laufen, denn da sollte ja wärmeres Wasser im Rücklauf sein...es sei denn, ihr habt den Trinkwasserspeicher auch kalt laufen lassen. Dann hilft dann doch nur noch der Durchlauferhitzer als Starthilfe.
Hallo MKRab,
Ich hoffe ihr konntet euer Verbrauchsproblem inzwischen klären. Ich schreibe dich an und hoffe, dass du das hier noch liest, weil ich mich für das letzte Bild interessiere.
Kannst du mir sagen welche Steuerung eure WP hat und mit welcher Soft- und Hardware du die Verbrauchswerte auf dein Display bekommst? Ich habe eine Vitocal-200-S die sich m.E. nur im Kältemittel unterscheidet. Mit der Vitoconnect und der Vicareapp lässt sich das mit meiner Steuerung angeblich nicht auslesen. Es würde mich sehr freuen wenn du antwortest.
LG