Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
meine Vitocal 200-A hat bei den zur Zeit "warmen" Temperaturen eine nervige Angewohnheit an den Tag gelegt.
Üblicherweise geht der Verdichter unmittelbar nach dem anlaufen auf 54% Leistung, hält diese für 60 Sekunden und fängt dann an zu modulieren. Das funktinoiert so weit prima.
Manchmal passiert es aber, dass die Leistung zu Beginn auf 100% statt 54% geht, was bei der warmen Außenluft zu einer so hohen Vorlauftemperatur führt, dass unmittelbar nach Ablauf der Mindestlaufzeit (3 Minuten) wieder abgeschalten wird. Das ganze wiederholt sich 3 oder 4 mal, sobald die Vorlauftemperatur nach 30-40 Minuten wieder unter dem Einschalt-Trigger fällt. Darauf folgt dann meistens wieder ein "normaler" Start mit 54% und alles läuft gut...
Was könnte diese "100%-Starts" auslösen und wie kann ich sie beheben? Der Verdichter sammelt hier ja sinnlose Zyklen, und je nachdem wie lange es bis zum regulären Start dauert kühlt auch das Haus natürlich etwas weiter aus als geplant.
Gruß,
Florian Laufenstein
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@FLaufenstein
@Flo_Schneider
Hallo zusammen,
ich wollte nochmal das Thema mit den 100% Starts (3min Verdichter min Leistung (Parameter 5005) )zur Diskussion stellen.
Ich habe bei mir einfach das Problem, dass die Anlage durch diese Verhalten unnötige Schaltvorgänge des Verdichters durchführt.
@Flo_Schneider
… Evtl. gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Bzw. Antwort von der Entwicklungsabteilung oder könntest du bitte mal nachfragen? 🙂
@FLaufenstein
… ist bei dir das Problem immer noch? Oder hast du für dich eine Lösung gefunden?
Vielen Dank euch
Gruß
Lufti
Ich habe meine Anlage auf Rücklaufregelung umgestellt. Ich denke das ist eigentlich so nicht vorgesehen und hat (da ja kein Rücklaufsensor vorhanden ist, sondern dieser virtuell per Temperaturoffset dargestellt wird) einiges an Mentalakrobatik gebraucht, läuft seitdem aber sehr stabil.
Moin Lars,
hast du immer noch Probleme mit dem Takten?
Ich dachte du hast das in den Griff bekommen! Momentan ist ja "Übergangszeit", da habe ich auch ein paar Takte mehr als sonnst. Hab mir nun mit 28 in 508B und eine um 1Grad höherer Kennlinie bei diesem Schmuddelwetter geholfen.
Aber, meine ERR sind alle abgeschalten und das ÜSV bleibt auf 500.
Viele Grüße
Thilo
@Dickmuschel2013
… naja Takten is vielleicht übertrieben. Ich sag mal wenn es dumm läuft habe ich 10 3min Läufe pro Tag und 1 3-5h Lauf.
508B runterzustellen bringt hier ja nichts weil halt die Anlage 3min mit 100% reinballert und dann erst 508b anfährt.
Die ERR brauch ich, da ohne läuft die Anlage durch 24/7.
Mein Haus ist einfach noch zu warm aber der Vorlauf sagt Haus braucht Wärme.😳
Sekundärpumpe im Taktbetrib lässt den Vorlauf auch schnell abkühlen.
Im Anhang ein Bild von meinem PV Portal hier sieht man in grau die Taktungen am Anfang.
Danke Dir
Gruß
Lufti
Die Umstellung ist bei mir jetzt schon länger her, daher kann ich mich nicht an alles erinnern. Der Kernparameter zum Umstellen der Regelstrategie ist 7318 (ich bin mir nicht mal sicher, ob man den an der Bedieneinheit umstellen kann). Außerdem müssen die Kennlinien dann um 5 °C verschoben werden.
@FLaufenstein1
… Kennlinien meinst du die Heizkurve? Niveau um 5 grad anheben oder absenken
Ja, genau. Die Heizkurve muss um 5°C angehoben werden. Wenn dort z.B. 27°C als Vorlaufsollwert eingestellt ist, dann steuert die Wärmepumpe in Wirklichkeit 22°C Rücklauf an.
ERR habe ich nicht in Betrieb.
Seit der Umstellung läuft die Wärmepumpe viel stabiler und hat mir auch erlaubt die Hysteresen stark zu redzieren, so dass die Temperatur im Haus viel besser gehalten wird.
Interessant das Thema mit deiner Regelstrategie.
Habt ihr mal überlegt bzw. weiß einer wofür Parameter 7348 (Temperatur Sollwert Leistungsregler Sekundärpumpe) welcher auf 30 Grad steht, sein könnte?
So wie ich 7348 verstehe ist das der Parameter den P-Anteil des PID-Reglers der Sekundärpumpe (was also nur greift, wenn die entsprechende Regelung unter 7340 eingeschalten ist). Das ist aber nur eine Vermutung.
Bei der Vorlaufregelung musste ich, um das Takten zu verringern, die Ausschalthysterese irrwitzig hoch setzen (+6K), was dann bei kälteren Temperauren dazu geführt hat, dass sich die Regelung z.B. bei Sollwert +5K gefangen hat und das Haus dann auf 25°C hochgeheizt hat.