Liebe Viessmann Community, ich betreibe seit diesem Winter eine Votocal 200-A in einen Zweifamilienhaus. Beheizte Fläche sind ca. 290m2. Es handelt sich um ein KfW 40 Plus Haus 2016. Die Heizung ist seit Ende Oktober in Betrieb. Leider komme ich seit dieser Zeit in der Woche nur auf eine durchschnittliche JAZ fürs Heizen auf ca. 3,0 und wollte hier nach Optimierunsvorschlägen fragen. Sollten weitere Informationen benötigt werden , so liefere ich diese gerne nach.
Ist es normal, dass Tout nur immer max ca. 7° kälter ist wie Tin. Hab schon Screenshots von Vitocal 200 Anlagen gesehen, da war die Differenz im hohen 2 stelligen Bereich. Es sieht fasst so aus, als ob zu wenig Wärme der Luft entzogen wird.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich sehr viele Verdichterstarts habe. Vom 17.12.17 bis gestern waren es 193 bei 1507 Stunden. Davor hatte ich 2632 Einschaltungen bei 2435 Stunden. Wie viele Einschaltvorgänge überlebt so ein Verdichter? Man muss dazu sagen, dass unsere Wärmepumpe während der Estrichtrocknung nicht richtig funktioniert, weil die Baufirma den Lufteinlass der Pumpe (Lichtschacht) mit einem Gerüst fasst vollständig blockierte.