Guten Morgen zusammen!
Es gibt folgende Konfiguration:
1. Externes Energiemanagement
2. Vitocal 200 A
3. Pufferspeicher
4. Fussbodenheizung
Kann die Vitocal 200 A so konfiguriert werden das der Wärmepumpenteil ausschließlich
von einem externen Energiemanagementsystem gesteuert wird ?
Die Wärmepumpe ihre erzeugte Wärme ausschließlich in den Pufferspeicher abgibt?
Der Heizungsteil die benötigte Wärme ausschließlich aus dem Pufferspeicher entnimmt?
Der Heizungsteil einem externen Energiemanagement mitteilt falls nicht
ausreichend Wärme aus dem Pufferspeicher entnommen werden konnte?
(sollte natürlich nicht vorkommen)
Besten Dank
Peter
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn es egal ist, dass die Wärmepumpe bei Sollwertunterschreitung nachheizt, dann kannst du es auch so machen. Die Wärmepumpe heizt nicht nach, wenn der Sollwert erreicht ist. Ansonsten gibt es von uns reine Heizkreisregelungen. Ich denke aber, dass dies keinen Sinn macht, sie einzeln zu installieren. Meistens werden Sie eingesetzt, wenn mehr Kreise geregelt werden sollen, als der Wärmeerzeuger steuern kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Peter,
wer steuert denn die Heizkreise? Eine solche Einstellung ist möglich, dann kann die Wärmepumpe aber die Kreise nicht mehr regeln. Ansonsten würde sie selbst anhand der Sollwerte nachheizen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank, @Flo_Schneider !
Die benötigte Wärme ist ja bereits im Pufferspeicher. Die Regelung könnte doch einfach die
benötigte Wärme aus dem Pufferspeichen nehmen und nach heizen.
Die Idee war das Wärmeerzeugung und Wärmeverbrauch zeitlich entkoppelt sind.
Die Wärmepumpe soll nachts nicht laufen weil weniger Energie zur Verfügung steht.
Es war auch angedacht, falls notwendig. Die Vorlauftemperatur der Fussbodenheizung
um 2 Grad anzuheben um damit die Fußbodenheizung / Estrich zusätzlich aufheizen
und als zusätzlichen Puffer benutzen zu können. Dazu müsste dann die
Einzelraumregelung sowieso ausgeschaltet werden.
Viele Grüße
Peter
Hallo @Flo_Schneider , guten Morgen!
.
ich denke das eine Vitocal 200 A nicht so ganz passt. Das ist eben eine normale Heizung.
Was mir vorschwebt ist ein Heizsystem das im wesentlichen aus einem Wärmespeicher
mit Anschlüssen für verschiedene Wärmeerzeuger und Anschlüssen für verschiedene
Wärmeverbrauchern besteht die Wärme über Wärmetauscher einbringen oder entnehmen.
Als Wärmeerzeuger lässt sich eine einfache Wärmepumpe, ein Heizstab oder auch
Solarthermie einsetzen. Warmwasseraufbereitung ist auch möglich über Wärmeentnahme
aus dem Wärmespeicher.
Um die Fußbodenheizung betreiben zu können würde ein Gerät gebraucht das bei
Anforderung von den verschiedenen Heizkreisen Wärme aus dem Wärmespeicher
auf den Heizkreislauf der Fußbodenheizung überträgt und die Umwälzpumpe steuert.
Gibt es eine solche sogenannte Fußbodenheizungsregelung fertig zum kaufen?
Oder könnte man so etwas selber realisieren?
Bietet Viessmann so etwas an?
Viele Grüße
Peter
Wenn es egal ist, dass die Wärmepumpe bei Sollwertunterschreitung nachheizt, dann kannst du es auch so machen. Die Wärmepumpe heizt nicht nach, wenn der Sollwert erreicht ist. Ansonsten gibt es von uns reine Heizkreisregelungen. Ich denke aber, dass dies keinen Sinn macht, sie einzeln zu installieren. Meistens werden Sie eingesetzt, wenn mehr Kreise geregelt werden sollen, als der Wärmeerzeuger steuern kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |