Guten Abend,
trotz Recherche ist es für mich immer noch unklar, ob meine Anlage die Kühlfunktion über die verbaute Fußbodenheizung beherrscht.
Wenn ja, welche Einstellungen müssen vorgenommen werden?
Wenn nicht, welche Anpassung der Anlage sind notwendig?
Bei mir ist folgende Anlage im Betrieb:
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07
(7549933901068110)
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
BG,
Slowmo
Hallo Slowmo,
deine Anlage kann kühlen. Bei einem direkten Heizkreis ohne Pufferspeicher als Systemtrennung benötigst du nur einen Feuchteanbauschalter. Als Vorlaufsensor kann auch der Sekundärsensor benutzt werden. Die Rohrleitung bis zum Feuchteanbauschalter sollte dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Viele Grüße
Flo