abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A Sekundärpumpe läuft nach WW-Aufbereitung tagelang weiter mit 100%

Vitocal 200-A Sekundärpumpe läuft nach WW-Aufbereitung tagelang weiter mit 100% Leistung. Die Heizung steht momentan auf WW+Heizen

Die Temperatur im WW-Speicher sinkt im gemischten Betrieb jetzt viel schneller ab als nur in der Betriebsart WW. Nach der WW-Aufbereitung erfolgt zur Zeit  aber keine Wärmeabnahme durch die Heizung, da es dafür draußen und drinnen noch zu warm ist.

Meiner Meinung nach müsste in diesem Fall aber die Sekundärpumpe abschalten, wenn keine Wärmeabnahme durch die Heizung (und den WW-Speicher) erfolgt und nicht tagelang mit 100% Leistung weiterlaufen und so Wärme aus dem Speicher abtransportieren.

Vitrotronic 200 WO1C -> Diagnose -> Anlagenübersicht

Spalte 2 Zeile B: Heizkörpersymbol blinkt

Spalte 2 Zeile F: Sekundärpumpe 100%

Die Anlage ist seit kurzem in Betrieb. Wo liegt der Fehler?

27 ANTWORTEN 27

Die Frostschutzfunktion Warmwasser wird erst aktiviert, wenn es zu kalt wird. Ansonsten wird das Ventil nur einmal am Tag angesteuert. Genauso auch die Pumpen, was ein Festsetzen verhindern soll.

Wenn alles andere auszuschließen ist und das Ventil schon getauscht wurde sowie dein Fachbetrieb die Ursache nicht findet, empfehle ich, dass dein Fachbetrieb einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst dafür auslöst. Die Beauftragung kann er entweder telefonisch über unsere Servicehotline oder online über unser Marktpartnerportal ausführen.

Ich würde mich freuen, wenn du mich über deine Anlage auf dem Laufenden hältst.

Viele Grüße °fl

Hallo,

 

was war denn jetzt der Fehler?

Hallo,

die Pumpe läuft wohl immer mit 100%, auch wenn kein Heizbedarf anliegt. Das ist wohl kein Bug, sondern ein Feature.

Zum schnellen Abfall der Temperatur des WW-Speichers bei Heiz- und Warmwasserbetriebs:

Viessmann hat im Februar 2020 in den WW-Vorlauf ein 2-Wege-Motorkugelventil eingebaut, damit die Zwangsströmung durch den WW-Speicher unterbunden wird. Außerdem wollten sie noch die Hydraulikeinheit komplett durch eine Neukonstruktion ersetzten (liegt noch im Haus raum), was aber wegen unterschiedlicher Lochkreise nicht geklappt hat.
Das Motorventil wird mit dem Umschaltventil gleichzeitig auf-/zugeschaltet.
Seitdem fällt die WW-Temperatur im Speicher im Heizbetrieb nicht mehr.

Top-Lösungsautoren