Vitocal 200-A Sekundärpumpe läuft nach WW-Aufbereitung tagelang weiter mit 100% Leistung. Die Heizung steht momentan auf WW+Heizen
Die Temperatur im WW-Speicher sinkt im gemischten Betrieb jetzt viel schneller ab als nur in der Betriebsart WW. Nach der WW-Aufbereitung erfolgt zur Zeit aber keine Wärmeabnahme durch die Heizung, da es dafür draußen und drinnen noch zu warm ist.
Meiner Meinung nach müsste in diesem Fall aber die Sekundärpumpe abschalten, wenn keine Wärmeabnahme durch die Heizung (und den WW-Speicher) erfolgt und nicht tagelang mit 100% Leistung weiterlaufen und so Wärme aus dem Speicher abtransportieren.
Vitrotronic 200 WO1C -> Diagnose -> Anlagenübersicht
Spalte 2 Zeile B: Heizkörpersymbol blinkt
Spalte 2 Zeile F: Sekundärpumpe 100%
Die Anlage ist seit kurzem in Betrieb. Wo liegt der Fehler?
Hallo,
was war denn jetzt der Fehler?
Hallo,
die Pumpe läuft wohl immer mit 100%, auch wenn kein Heizbedarf anliegt. Das ist wohl kein Bug, sondern ein Feature.
Zum schnellen Abfall der Temperatur des WW-Speichers bei Heiz- und Warmwasserbetriebs:
Viessmann hat im Februar 2020 in den WW-Vorlauf ein 2-Wege-Motorkugelventil eingebaut, damit die Zwangsströmung durch den WW-Speicher unterbunden wird. Außerdem wollten sie noch die Hydraulikeinheit komplett durch eine Neukonstruktion ersetzten (liegt noch im Haus raum), was aber wegen unterschiedlicher Lochkreise nicht geklappt hat.
Das Motorventil wird mit dem Umschaltventil gleichzeitig auf-/zugeschaltet.
Seitdem fällt die WW-Temperatur im Speicher im Heizbetrieb nicht mehr.