abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A SG-Ready CAT-Kabel

Guten Tag, 

bei  unserer PV-Anlage haben wir auch eine SG-Ready Schnittstelle. Der Monteur der PV-Anlage hat ein CAT-Kabel gelegt bis zur Heizung. 

Mit der Aussage den Rest macht der Elektriker oder die Sanitär-Firma. Leider kennt sich der Elektriker und die Sanitär-Firma nicht mit der Schnittstelle aus.


Belegt sind die Einzelnen Leitung auch. 

blau/weiß: in

braun/weiß: out

 


wie muss das an der Klemme 216 angeschlossen werden? 

Vitocal 200-A
Seriennummer:

7727502101265122

 

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Festool212,

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt. Dein Elektriker sollte dies in jedem Fall ausführen können.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden. 


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

 

Viele Grüße
Flo

Auf den SG Ready Kontakten der Vitocal liegen 230 V an.

 

Die 230 V mit  CAT Kabel zu schalten ist nicht zulässig!

 

 

Der Elektriker könnte ein Niederspannungs-Schütz in den Klemmkasten der Vitocal einbauen und das Schütz mit z.B. 12V über das CAT Kabel schalten.

Ich meinte nicht, dass die 230V des Wärmepumpenkontakts über das Kabel geführt werden sollte. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, eine Top-Beschreibung. Ich bekomme nächste Woche eine vitocal 250A (Monblock-WP) installiert.
Deine Beschreibung kann ich voll umfänglich nachvollziehen. Bei der 250A müssen nach meinem Verständnis die Digitaleingänge 143.x beschaltet werden.  Ich kann vermutlich Deine Ausführungen auf meine Situation übertragen. Jedoch würde ich mir ein Dokument für meine WP wünschen.

Hallo Wolfgang57,

 

die Einstellungen für Smart Grid kannst du der nachfolgenden Serviceanleitung entnehmen.

 

Viele Grüße
Flo

wo finde ich denn diese Anleitung?

wenn du hier

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

die S/N des Innengerätes eingibst

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7727502

 

--> Anleitung Vitotronic

 

VG 

 

 

Top-Lösungsautoren