Hallo zusammen,
wir haben die Wärmepumpe Vitocal 200-A im Keller unseres EFH installiert, Luftansaug und Ausblas über Lichtschächte. Bei Regen mit Wind tritt Regenwasser durch die Ansaugöffnungen in die Wärmepumpe ein (es tropft an den Segeltuchstutzen zwischen Wand und WP im Technikraum). Vor den Ansaug-/Ausblasöffnungen sind Lochgitter installiert, keine klassischen Wetterschutzgitter.
Dazu die Frage: Was passiert mit dem Regenwasser, das in die Wärmepumpe über die Luftansaug-/Ausblasöffnungen läuft? Wird das Wasser intern abgeleitet in den Ablaufstutzen? Oder kann dabei was kaputtgehen?
Danke für die Rückmeldung!
Grüsse Frio
Wenn das Wasser den Wärmetauscher erreicht, wird es irgendwann über den Kondensatablauf abgeleitet. Davor friert es aber fest und führt zu vermehrten Abtauvorgängen (= höhere Energiekosten) .
Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, daß es im Lauf der Zeit zu verstärkten Korrosionsschäden führt.
Welchen Querschnitt haben denn diese Lichtschächte?
Welche Vitocal 200-A genau ist verbaut?
Was darf man sich unter Lochgitter vorstellen?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |