Sehr geehrtes Team,
am Freitag begrüßte mich die Vitocal 200-A (7kW-Variante) mit der Störung A9, und vielfachem '07' in der Meldungshistorie. Nachdem der Heizungstechniker sich das angesehen hatte, hat er die Anlage neu gestartet, seitdem läuft sie wieder. Heute abend tauchte dann zweimal die Meldung D3 (Niederdruck) und 07 (Kühlkreislauf) in der Meldungshistorie auf, dazu kam ein einmaliger Neustart des Verdichters (Außentemperaturen seit Freitag < 8°C).
Was hat diese Meldungskombination zu besagen?
Mit freundlichen Grüßen
Ingo Zoller
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
17 | |
8 | |
8 | |
7 | |
5 |