Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
auf welche WW-Temp. kann ohne die Verwendung des elektrischen Zuheizers maximal gegangen werden ohne dass die Heizung in den Störungsbetrieb geht?
Bei 47°C habe ich noch nie Probleme gehabt. Nun habe ich einmal die Temperatur auf 55°C gesetzt prompt erhalte ich die Fehlermeldung Paddelschalter (1) Störung d6.
Ich vermute die Störung hat den Grund, dass die Wärmepumpe ohne elektrische Zuheizung nicht die gewünschte Temperatur bringt und auf Störung geht.
Vielen Dank, für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Treinen
Der D6 Fehler besagt nur das der mindest Volumenstrom im Sekundärkreis nicht erreicht wird.
Das hat nicht`s mit der Temperatur zu tun.
Kleiner Tipp wegen dem D6 Fehler:
- die WW Bereitung während der EVU Sperre zu sperren
Die Max. Warmwasser Temperatur hängt ein wenig davon ab welchen WW Speicher du hast. Eine Temerpatur von 55°C sollte kein Problem darstellen ausser natürlich bei Starken Aussen Minusgraden.
@Flo_SchneiderIch klinke mich nach all der Zeit nochmal ein. Ich habe ebenfalls eine 200A (AWO-E-AC 201.A08) und der technische Dienst von Viessmann hat mir hier nachdrücklich empfohlen, mit der WW-Temperatur nicht über 47/48 Grad zu gehen, das sei nicht gut für die Anlage. Hier lese ich jedoch nicht zum ersten Mal, dass eine Temperatur von 50 oder gar 55 Grad kein großes Problem sei.
Ich würde bei einem PV-Überschuss sehr gerne die Temperatur höher drehen. Schadet das der Anlage insb. Verdichter?
Hallo alexalex89,
du kannst selbstverständlich auch höhere Temperaturen wählen. Du musst du nur darauf achten, dass die maximale Vorlauftemperatur nicht erreicht wird. Aber auch darüber hinaus ist es möglich höhere Temperaturen zu erreichen, dies dann unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers. Solltest du die PV- oder Smart-Grid-Funktion nutzen, solltest du wissen, dass es nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, den Durchlauferhitzer zuzuschalten.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Durchlauferhitzer lohnt sich finanziell nicht mit der PV. Daher würde ich nur Temperaturen konfigurieren, die die WP auch selber erreichen kann.
Die max. Vorlauftemperatur ist vermutlich konfigurierbar? Wo finde ich die Einstellung?
Wichtig wäre mir aber kurz bestätigt zu haben, dass es nicht der Anlage schadet.
Viele Grüße
Alex
Nein, schadet der Anlage nicht. Die maximal erreichbare Vorlauftemperatur beträgt 60°C. Dementsprechend empfehle ich dir, stell die Solltemperatur so hoch, dass maximal eine Vorlauftemperatur von 59°C erreicht wird. Dann sollte es auch zu keiner Störabschaltung kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal hier an. Wenn das unpassend ist, mache ich gerne einen neuen Beitrag auf.
Gerne möchte ich den PV-Strom für die WW-Gewinnung nutzen. Dazu gehe ich wie folgt vor:
Nun habe ich aber folgendes Problem: Gebe ich die E-Heizung an der WP frei (was ich ja muss, um im Bedarfsfall auf 58°C erhitzen zu können), dann nutzt sie die E-Heizung auch, wenn ich sie nur auf 50°C stelle (wozu sie den Heizstab aber gar nicht benötigt - es dauert nur länger). Weiß jemand, ob sich dieses Verhalten unterbinden lässt?
Danke euch!
Viele Grüße
Hallo matze007,
dass sich der Durchlauferhitzer dann zuschaltet, kann an der Einstellung des Parameters 600d liegen.
600D - Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung
Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Regelung den Elektro-Heizeinsatz, den Heizwasser-Durchlauferhitzer oder den externen Wärmeerzeuger ein. Dieser Parameter gibt den Temperaturanstieg für die Berechnung der Aufheizdauer an. Aus der Aufheizdauer ergibt sich der jeweilige Einschaltzeitpunkt für die Trinkwassererwärmung.
Als Richtwert zur Einstellung kann davon ausgegangen werden, dass 1 kW Wärmepumpenleistung bei 100 l Wasser einen Temperaturanstieg von ca. 10 K/h bewirkt. Als Beispiel: Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6 kW erreicht also bei einem Speichervolumen von 200 l einen Temperaturanstieg von ca. 30 K/h.
Viele Grüße
Flo