Vitocal 200-A - Leistung reduzieren (?)

Hallo Zusammen,

möchte, da die Leistung der WP (meiner Meinung nach) für die Übergangszeit zu hoch ist, diese reduzieren um das viele Takten zu minimieren.

Habe nun unter dem Punkt "Verdichter" den Unterpunkt "Freigabe der Verdichterstufe", welche von 0  - 15 auswählbar ist, gefunden.

Ließe sich durch die Änderung dieser Einstellung die Leistung des Verdichters so reduzieren das sie länger läuft? Oder hätte eine Änderung andere Auswirkungen?

Wäre für eine Antwort sehr dankbar.

 

MfG - Uwe 

14 ANTWORTEN 14

Vor Änderungen der Parameter würde ich zuerst ein Studium der Handbücher zur Anlage empfehlen.

Darin sollte auch der von dir angefragte Parameter erklärt sein.

Es ist Vorsicht geboten Parameter ohne Wissen zu ändern.

 

Viel Erfolg und sonnige Grüße 

Thilo 

 

 

 

Hallo Uwe.

 

Aus meiner Sicht falsche Codierung.

 

Bei der 200-S   habe ich 508C angewendet um meiner Pumpe etwas die Aggressivität beim Regeln zu nehmen.

(Unter anderem - hab noch mehr umgestrickt)

 

Sie verträgt bis 70% - ist dann aber recht phlegmatisch. Bin gerade auf 90% und will zum Sommer auf  80.  

 

Du kannst auch noch die Hysterese des Sekundärkreises von 5K auf 4K reduzieren, das reduziert auch die Leistung. 

 

( 6007 / 7347 / 6027 ) 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo Thilo,

leider ist in meinen Unterlagen unter der Parametergruppe "Verdichter" und dem Unterpunkt 5012 "Freigabe Verwendung Verdichterstufe", entgegen der Einstellungen in der Regelung welche ja 0-15 bietet, von "bit1" bis "bit4" die Rede. "bit1" = Trinkwassererwärmung, "bit2" = Raumbeheizung, "bit3" = Raumkühlung, "bit4" = Schwimmbadheizung. 

Vom Werk her ist in meiner WP Stufe 15 eingestellt was meiner Meinung nach zu "bit1" passt und die meiste Leistung benötigt. Warmwasser ist bei mir allerdings deaktiviert da von einem Wärmepumpenboiler bereitgestellt.

Nur welche Verdichterstufe passt zu "bit2"? Daher nun die Gedankengänge der Leistungsreduzierung über diese Parameter.

Ich habe bei mir den 7310 (optimale Verdichterleistung in der Anlaufphase bei +35 Grad in %) von der Werkseinstellung 20 auf 2 reduziert, da unsere Anlage überdimensioniert ist. Das muss man aber vorsichtig ausprobieren, welche Leistung passt.

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08

Moin,

 

Parameter 5030 ist Leistung Verdichterstufen, daran solltest du nichts verändern - vorausgesetzt der ist richtig eingestellt.

Parameter 5012 ist Verwendung Verdichter, damit bestimmst du wofür der Verdichter verwendet werden soll - aber niemals wirst du mit Parameteränderung die Leistung des Verdichter verändern.

 

Dein eigentliches Problem des Takten steht jetzt fast jeden Tag mit einem neuen Beitrag hier im Forum.

Da gibt's soviel was du da lesen und dann auch an deiner Anlage ändern kannst.

Auch meine Anlage war betroffen!

Vielleicht findest du meine Beiträge zum Thema und vielleicht ist da auch etwas was dir weiterhelfen kann.

 

Sonnige Grüße 

Thilo 

Du hast aber vergessen das zu diesem Parameter noch 730F dazugehört und beide nur bei minimaler bzw maximaler Außentemperatur beeinflussen.

7310 ist die Leistung bei +35 Grad und 730F ist die Leistung bei - 15 Grad. Zwischen diesen beiden Punkten wird linear zu jeder Außentemperatur die entsprechende Leistung ermittelt.

Ich habe bewusst den 730F nicht verändert, da in einem anderen Forum davon abgeraten wurde (wegen Seiteneffekten). Ich wollte es nicht riskieren. Wer will, kann ausprobieren.

 

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08

Es ist auf jeden Fall die Beschreibung von Parameter 730F zu beachten.

welche Beschreibung?

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08

Hallo Küstenpumpe,

danke für die Antwort - kann weder in meinen Unterlagen noch in der Regelung einen Punkt "508" finden.

Ebenso kein Menüpunkt zur Einstellung der "Sekundärkreishysterese".

Entweder die Regelungen sind zu verschieden oder Du operierst im Servicemenü 2 - da lass ich allerdings lieber die Finger von. 

LG -Uwe

Hallo Torga,

hab deinenTip probiert und es scheint zu funktionieren. Hab erstmal von 20 auf 10% reduziert und die WP läuft jetzt bei den Außentemperaturen (10°) erfreulich lange bei geringerer Leistung.

War allerdings im Vorfeld etwas skeptisch da im Menüpunkt von der Anlaufphase die Rede ist.

Danke.

@Richtus 

 

Was genau hast du gemacht ? 

 

Ich würde gerne auch noch etwas beim WW reduzieren.

Merkwürdigerweise kann die WP lt. Flussdiagramm Verdichter beim Heizen auf 38 oder 40% runter, aber trotz div. Paramteränderungen komme ich beim WW nicht unter 45% . Ggü. ALZ bin ich schon 3 Schritte weiter, aber 40% Leistung beim WW wären genial. 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo @Richtus ,

das freut mich. Das geht auch um die Leistung in der Anlaufphase.

Ich habe es im Kältekreisregler und in der Anlagenübersicht mehrmals beobachtet.

Wenn der Verdichter startet, fährt der zuerst mit 54% hoch und in den nächsten 3 Minuten runter auf diese Leistung in der Anlaufphase (entsprechend der Außentemperatur). Dann prüft die Anlage die Vorlauftemperatur, die bei dieser Leistung erreicht wird, gegen die Vorlauftemperatur laut Heizkurve. Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur geringer ist, wird die Leistung schrittweise erhöht und umgekehrt, wenn diese höher ist, wird die Leistung reduziert bis zur minimalmöglichen Leistung laut WP-Model (bei uns 27%).

Im optimalen Fall entspricht die Leistung in der Anlaufphase der tatsächlich erforderlichen.

 

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08

Hallo @Küstenpumpe ,

das geht hier nicht um WW sondern um Heizen.

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08