abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-A Inneneinheit läuft weiter, obwohl Lüfter Außeneinheit aus ist

Hallo Community,

 

wir haben eine Vitocal 200-A. Immer wieder stellen wir fest, dass in der Inneneinheit eine Pumpe weiterläuft (man kann es hören), obwohl der Lüfter der Außeneinheit aus ist. Das passiert auch bei hohen Außentemperaturen, so dass es kaum auf den Frostschutz zurückzuführen ist. Manchmal geht die Pumpe dann nach einem Tag permanenten Laufs wieder aus. Wenn dann die WP zur WW-Bereitung anspringt und nach 1 bis 2 Stunden wieder aus geht (WW-Bereitung beendet), bleibt die Pumpe der Innenienheit trotzdem an. So z.B. gerade jetzt, bei 18° C Außentemperatur.

Wer kann helfenn?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Das ist normal und von Viessmann so gewünscht, um die Vor- und Rücklauftemperaturen zu messen. Ich halte die dabei gefahrene Drehzahl (1102.2 Standardwert) für viel zu hoch. Das führt nur zu unnötigen Lärm, Stromverbrauch und Verschleiß....

 

Über eine aktivierte Sommer-Sparschaltung (1395.0) kann man die Aussentemperatur unter 1395.1 festlegen, ab der die Heizung und somit die Pumpe abschaltet.

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Letztlich wird die Heizungspumpe immer in einem Bereich zwischen den Minimum und Maximumwerten automatisch geregelt, dessen Basis allerdings der unter 1102.2 eingestellte Standardwert bildet, gerade für den unnötigen Pumpendauerlauf ohne Verdichterlauf.

Mit Standardwert 50% läuft die Pumpe natürlich deutlich leiser, allerdings liegt auch der automatische  Regelbereich tiefer, wie bei der Pumpeneinstellung 70%.

Hier muss man dann schauen, ob die automatische Regelung dann noch einen ausreichend hohen Volumenstrom erzeugt (der natürlich von der benötigten Heizlast und der Außentemperatur abhängig ist). Laut Viessman Unterlagen muss dieser nicht so hoch sein, wie hier oft zu lesen. Meist liest man ja 900 l/min, Viessmann schreibt für den Heizbetrieb minimal 300 l/h vor.

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Das ist normal und von Viessmann so gewünscht, um die Vor- und Rücklauftemperaturen zu messen. Ich halte die dabei gefahrene Drehzahl (1102.2 Standardwert) für viel zu hoch. Das führt nur zu unnötigen Lärm, Stromverbrauch und Verschleiß....

 

Über eine aktivierte Sommer-Sparschaltung (1395.0) kann man die Aussentemperatur unter 1395.1 festlegen, ab der die Heizung und somit die Pumpe abschaltet.

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche Drehzahl ist denn empfehlenswert? 

Letztlich wird die Heizungspumpe immer in einem Bereich zwischen den Minimum und Maximumwerten automatisch geregelt, dessen Basis allerdings der unter 1102.2 eingestellte Standardwert bildet, gerade für den unnötigen Pumpendauerlauf ohne Verdichterlauf.

Mit Standardwert 50% läuft die Pumpe natürlich deutlich leiser, allerdings liegt auch der automatische  Regelbereich tiefer, wie bei der Pumpeneinstellung 70%.

Hier muss man dann schauen, ob die automatische Regelung dann noch einen ausreichend hohen Volumenstrom erzeugt (der natürlich von der benötigten Heizlast und der Außentemperatur abhängig ist). Laut Viessman Unterlagen muss dieser nicht so hoch sein, wie hier oft zu lesen. Meist liest man ja 900 l/min, Viessmann schreibt für den Heizbetrieb minimal 300 l/h vor.

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]