Hallo zusammen,
meine Vitocal 200-A mit AC kühlt nicht.
Kühlen soll über HK2 und wurde entsprechend gebaut. Pufferspeicher vorhanden
Ausprobiert bei Aussentemperatur von über 30 Grad , HK2 auf 16 Grad eingestellt.
Die entsprechenden Umschalter gehen in eine andere Stellung aber es scheint ao zu sein als ob der Verdichter bei Kühlen nicht läuft.
Anlage in "alle Grundeinstellung" gebracht und dan die Parameter
5012 auf 6 (Bit 1 und 2 und 3)
7000 auf 6
7100 auf 3
7101 auf 2
7103 auf 150
7109 auf 0
71FE auf 1
gestellt, muss noch etwas geändert werden
Seriennummer der Anlage ist 7727502002092124
Hallo sic123,
wenn du bei Parameter 5012 Bit 1, 2 und 3 aktivieren möchtest, dann musst du eine 7 einstellen.
Bit 1 - Wert 1
Bit 2 - Wert 2
Bit 3 - Wert 4
Ansonsten kannst du gerne mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht erstellen, wenn die Anlage deiner Meinung nach kühlen sollte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
habe ich die falsche Serviceanleitung. da stehen nur die anderen Daten drin. Ich habe mal den Auszug adabeigelegt.
Gruss sic123
Die Erklärung der Bit-Einstellung ist vor den Adressen zu finden. Jeder Bit hat einen Wert, würde der Bit gleich dem Wert sein, würde es nicht funktionieren, da 5 zum Beispiel dann ja Bit 1 und Bit 4 oder Bit 2 und Bit 3 sein könnte. Der Wert verdoppelt sich immer. Deshalb musst du dort eine 7 einstellen oder eine 15, was der Auslieferzustand ist und den Verdichter so für alles freigibt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |