Hallo Zusammen,
Ich habe mir im 2021 eine Vitocal 200-A Wärmepumpe installieren lassen (S/N 7727502103224127).
Wir sin daran eine PV Anlage in Betrieb zu nehmen und ich hätte hier ein paar Fragen.
- Ist die Vitocal 200-A, SG Ready?
- Obschon ich in dierser Community einige Blogs durchgelesen habe, bin ich mir nicht sicher ob an meiner Anlage dieser Punkt bereits blockiert ist, siehe Pic Vitocal Punkt 216, kann ich dort noch den Wechselrichter ansteuern?
- Falls nein, gibt es noch eine andere alternative?
Danke vorab.
Elg
Franco
Hallo Franco,
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo
Danke Dir vorab Flo für die schnelle Antwort.
Nur zum sicher gehen, dass ich ("Laie"), es auch richtig verstanden habe.
Theoretisch brauche ich vom Kontakt Block 216, entweder Steckplatz 1 oder 4, um dann über ein seperates Schütz den WR anzubinden.
Da in meinem Bild bereits etwas in 216.3 drin ist, dies stört nicht.
+ müsste dann der Installateur noch die Smart grid Funktion aktivieren.
Habs bereits mit "OK+ 4sek. Menü" versucht, und folgendes erschien, ergo gehe ich davon aus wir können dies reibungslos installieren.
Bezüglich der Fernbedienung 2003“ auf „2“, schätze gilt aich für 3003 und 4003, sind bei mir beide auf 1, sprich diese müssten wir dann auf 2 machen.
und zu guter Letzt, "Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werde"
Wo sie ich diese?
Danke nochmals vorab.
Elg
Franco
Hab die X3.6+X3.7 Klemmen gefunden, sieht so aus als wenn sie überbrücken.
Ist dies ein Problem?
Dass dort bereits etwas angeschlossen ist, stört nicht weiter. 7E80 muss auf 4 gestellt werden können, damit die interne Funktion genutzt werden kann. Ist das nicht möglich, benötigst du die EA1-Erweiterung. 3003 und 4003 dürfen nicht auf 2 gestellt werden, dann wäre Smart Grid nicht möglich, da dies eine andere Funktion ist.
X3.6 und X3.7 muss überbrückt werden, da der EVU-Sperrkontakt jetzt über die Smart Grid Kontakte ausgeführt wird.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |