Hallo,
bei meiner WP schaltet der Durchlauferhitzer nicht zu, um die Trinkwassererhöhung zu ereichen.
Verbaut ist Grid Box mit Sunny Homemanager.
Servicetechniker war da, hat aber leider keine Lösung gefunden.
Wie muß der Parameter 7E80 eingestellt werden 1 oder 4
Anlagennummer 7727502204100122
Hallo olli4,
wie wird denn die Smart Grid Funktion ausgelöst oder wie soll sie ausgelöst werden?
Viele Grüße
Flo
Wird über EEbus gesteuert
OK, damit ist nur die Funktion 3 möglich. Der Durchlauferhitzer wird aber, falls dieser dafür freigegeben wurde, nur bei der Funktion 4 geschaltet. Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.
Viele Grüße
Flo
Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.???
Muß die verkabelung geändert werden oder wie soll ich das verstehen.
SG Parameter
7E80:4
7E82:1
7E91:80
7E92:200
7E93:0
WW Parameter
6000:450
6015:1
6007:40
6008:100
600C:550
600D:30
601E:10
6040:1
Wenn du 7E80 auf 4 hast, ist es bereits darauf eingestellt, dass die internen Kontakte geschaltet werden und ja, beide Kontakte müssen für die Funktion 4 geschaltet werden.
Viele Grüße
Flo
Heißt das, das ich die Phase von X3.1 auf die Eingänge 216.1 und 216.4 legen muß?
Genau, die Ansteuerung muss auf die Kontakte erfolgen.
Viele Grüße
Flo
SG schaltet ja die erhöhung des Pufferspeicher und macht die WW Bereitung, nur die Zusatzheizung wird
nicht aktiviert um das WW zu erhöhen.
Oder geht die Zusatzheizung nur über die Schaltkontakte.
Viele Grüße Olli4
Dass der Durchlauferhitzer zuschaltet, ist nur bei Funktion 4 gegeben und nicht bei Funktion 3, was der normalen Sollwerterhöhung nach Einstellung betrifft.
Viele Grüße
Flo