abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 Smart Grid schaltet Durchlauferhitzer nicht

Hallo,

bei meiner WP schaltet der Durchlauferhitzer nicht zu, um die Trinkwassererhöhung zu ereichen.

Verbaut ist Grid Box mit Sunny Homemanager.

Servicetechniker war da, hat aber leider keine Lösung gefunden.

Wie muß der Parameter 7E80 eingestellt werden 1 oder 4

Anlagennummer 7727502204100122

9 ANTWORTEN 9

Hallo olli4,

 

wie wird denn die Smart Grid Funktion ausgelöst oder wie soll sie ausgelöst werden?

 

Viele Grüße
Flo

Wird über EEbus gesteuertScreenshot (62).pngScreenshot (61).png

OK, damit ist nur die Funktion 3 möglich. Der Durchlauferhitzer wird aber, falls dieser dafür freigegeben wurde, nur bei der Funktion 4 geschaltet. Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss. 

 

Viele Grüße
Flo

Diese wieder dann über das entsprechende Schalten der bediene Kontakte ausgelöst werden muss.???

Muß die verkabelung geändert werden oder wie soll ich das verstehen.

SG Parameter

7E80:4

7E82:1

7E91:80

7E92:200

7E93:0

WW Parameter

6000:450

6015:1

6007:40

6008:100

600C:550

600D:30

601E:10

6040:1

 

Wenn du 7E80 auf 4 hast, ist es bereits darauf eingestellt, dass die internen Kontakte geschaltet werden und ja, beide Kontakte müssen für die Funktion 4 geschaltet werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Heißt das, das ich die Phase von X3.1 auf die Eingänge 216.1 und 216.4 legen muß?

 

Genau, die Ansteuerung muss auf die Kontakte erfolgen. 

 

Viele Grüße
Flo

SG schaltet ja die erhöhung des Pufferspeicher und macht die WW Bereitung, nur die Zusatzheizung wird

nicht aktiviert um das WW zu erhöhen.

Oder geht die Zusatzheizung nur über die Schaltkontakte.

Viele Grüße Olli4

Dass der Durchlauferhitzer zuschaltet, ist nur bei Funktion 4 gegeben und nicht bei Funktion 3, was der normalen Sollwerterhöhung nach Einstellung betrifft. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren