abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A AWCI-AC in Dauerschlaufe

Liebe Community 

ich habe mal wieder ein komisches Verhalten meiner WP festgestellt. 
Gestern ist sie wieder einmal nicht mehr aus dem Dauerlauf rausgekommen, dies obwohl die Raumtemp genügend war, sogar zu hoch wurde. Nach dem auschalten des Heizbetriebes per App und dann nach einer Minute wieder auf Heizen/Kühlen/WW gestellt, blieb die WP dann auch mal wieder ne längere Zeit ruhig. Sie hatte also genug Wärme produziert. 
die letzte Wartung war erst vor ein paar Wochen. Das Phänomen habe ich aber letztes Jahr auch schon festgestellt, wie ich damals damit umgegangen bin weiss ich nicht mehr. 

ich habe euch ein paar Screenshots angehängt, damit ihr in etwa sieht, was die Umstände waren

solltemp wären 21 gewesen

Strom sieht ihr auf der blauen Kurve

 

 

danke euch

156A5985-5DB0-4562-AFF2-CC720D0873E6.png
8BC246EC-1550-4C62-8475-0D5F60431650.png
6EF208F7-DBBA-4DC7-BDFD-129C5E94FA91.png
1 ANTWORT 1

Hallo Rhubschmid34,

 

deine Wärmepumpe regelt nach der Vorlauftemperatur. Wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur um 4 K überschritten wird, schaltet die Anlage ab und wenn sie um 2K unterschritten wird, schaltet sie ein. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren