Hallo @Flo_Schneider

 

  • gibt es eine Empfehlung von der Entwicklungsabteilung wie die Verdichter min. Leistung 508B bei meiner Anlage einzustellen ist?
  • Befindet sich meine Anlage auf dem neuesten SW Stand?

 

Vielen Dank

Gruß

 

Lufti

 

 

 

IMG_5937.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Lufti,

 

den aktuellsten Softwarestand nach Nummer hast du nicht. Bei den nachfolgenden gab es aber keine Änderung für dein Modell, weshalb du so gesehen auf dem neuesten Stand bist. 

 

Der Parameter 508B sollte bei deiner Anlage auf 30 stehen. 

 