Zur Funktionsweise des PV Kontakts bitte um folgende Klarstellung:

WP läuft nicht, Sollwert = 50°, Istwert = 47°, Hysterese=5°.

- bei PV-Kontakt=Geschlossen wird der WW-Sollwert auf 65°C gesetzt (und aufgeheizt).

Der Istwert ist nach einiger Zeit auf 48° gegangen.

- öffnet jetzt der PV-Kontakt (also bei Istwert=48°), wird dann auf den WW-Sollwert (also auf 50°) weitergeheizt? Oder geht die WP wieder in Ausgangszustand zurück (also läuft nicht), da der Istwert ja nicht unter dem Sollwert abzgl. Hysterese liegt?

 

1 ANTWORT 1

Hallo Kyr, 

 

wenn während des Aufheizvorgangs der Kontakt nicht mehr geschlossen ist und der normale Sollwert noch nicht erreicht wurde, heizt die Wärmepumpe bis zum normalen Sollwert. 

 

Viele Grüße
Flo