Guten Tag

Wir besitzen neu einen Vitocal 161-A für die Warmwasserzubereitung. Da wir eine Solaranlage und ein hausautomationssystem mit FHEM betreiben, würde ich gerne den Vitocal an FHEM anbinden. Ist es möglich über den Modbus, welcher für den Zähleranschluss gedacht ist, auch die Boilerdaten auszulesen und den die Wärempumpen ein- und auszuschalten. Dadurch könnten wir den Stromüberschuss mit unserer Hausautomatik regeln. Gibt es nur die Modbusschnittstelle oder gibt es auch RS485 oder ähnliches?

Herzlichen dank und freundliche Grüsse

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo zoggo,

der Modbus-Anschluss ist nur für den Energiezähler zum PV-Eigenstromverbrauch gedacht. Eine Möglichkeit die Wärmepumpe darüber von einem externen Regelsystem einzuschalten gibt es nicht.

Ansonsten bleibt dir höchstens die Möglichkeit, über den Kontakt J8.1 und J8.2 die Wärmepumpe extern einzuschalten. Sobald dieser geschlossen ist, wird der Warmwasser-Sollwert auf 65°C gesetzt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo zoggo,

der Modbus-Anschluss ist nur für den Energiezähler zum PV-Eigenstromverbrauch gedacht. Eine Möglichkeit die Wärmepumpe darüber von einem externen Regelsystem einzuschalten gibt es nicht.

Ansonsten bleibt dir höchstens die Möglichkeit, über den Kontakt J8.1 und J8.2 die Wärmepumpe extern einzuschalten. Sobald dieser geschlossen ist, wird der Warmwasser-Sollwert auf 65°C gesetzt.