Vitocal 060 wie komme ich in das Betriebsprogramm "Prog"?

Hallo, ich betreibe seit kurzem eine Vitocal 060 und möchte den Zeitraum der Wassererwärmung in den Überschußbereich meiner PV-Anlage verlegen. Leider komme ich nicht in den Programmpunkt "Prog".

Nnch "TIME" erscheit "NIGHT", dann "INFO".

Und kann es sein, dass über den Spreicher der ausgeschaltete Öl- Heizkessel mit erwärmt wird?

2 ANTWORTEN 2

Die Taste mit den "drei Querstrichen" und "-" für min. 3 Sekunden gedrückt halten um das Installationsmenue zu starten. Mit "+" bis zum Parameter "I6" gehen. Dann "Ok" und mit "+" bzw. "-" den Wert auf "OFf" oder "0" stellen. Mit "Ok" bestätigen und weiter mit "+" bis zu Exit.

 

Und ja, es kommt häufig zu eine Schwerkraftzirkulation oder/und Microzirkulation zwischen Boiler und Heizung.

Hier hilft die Montage eines Rückschlagventils bzw. Thermosyphon.

Über die Suche mit den beiden Schlagwörter findest du hier Lösungen.

Grüße Franz 

 

Vielen Dank, es hat alles funktioniert.

Die techn. Anweisung ist aber total unübersichtlich und stark verbesserungswürdig.