abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060 Erstbetrieb nur im ECO-Modus möglich; keine Programmwahl möglich

Heute Erstinbetriebnahme der BWWP Vitocal 060-A Typ T0E-R290

 

Monteur schließt an, fährt die bwwp hoch und verabschiedet sich.

Ich: Sonne liegt an = viel PV, daher beschleunige ich doch mal die Aufheizung.

 

Programm ECO läuft; daraufhin Heizstab aktiviert und Programm auf Boost,

jedoch habe ich keine Chance von ECO umzuschalten auf ein anderes Programm.

Mit Kundendienst telefoniert: Werkseinstellung zwei Mal reset, keine Änderung.

Sonst habe ich Zugriff auf sämtliche Einstellungen und kann diese ändern, aber beim

Programm Fehlanzeige.

 

Vitocal bleibt stur auf ECO: Kundendienst kommt nächste Woche vorbei, ist am Telefon ratlos.

Gibt es hier evtl. einen Workaround!?

 

Danke in die Runde !

4 ANTWORTEN 4

Heute Vitocal per WLan erfolgreich in die ViCare App eingebunden, Zeitprogramm eingegeben (nachts aus).

Betriebsart wird nur ECO angezeigt ohne Möglichkeit, dies zu ändern *Frust*….

Hier im Forum gibt es ähnliche Fälle, bei denen der Bug auf ein fehlerhaftes Bedienteil zurückzuführen war. Mal sehen, was der Kundendienst am Montag sagt.

Also, des Rätsels Lösung war eine falsche Parametrisierung der Vitocal im Auslieferungszustand. Der Heizstab konnte zwar über das Bedienteil manuell von mir aktiviert werden, jedoch musste dieser lt. Auskunft des Viessmann Service Technikers noch über die App ViGuide in den Parametereinstellungen zusätzlich aktiviert werden. Nach ca. 15 min. lief die BwwP auch in einem anderen Betriebsmodus.

Hallo bwwp4711,

 

danke für die Info zu deiner Anlage. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren