abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060-A Smart Grid

Guten Tag,

ich habe in Kombination mit meiner PV Anlage den SG Ready Kontakt der Wärmepumpe über das Anschlussset eingebunden.

Wird der Kontakt bei Überschuss geschlossen blinkt in der Anzeige der Wärmepumpe auf "PV". Scheint also auch zu funktionieren. Allerdings erhitzt die Wärmepumpe das Wasser nicht auf die beschriebenen 62 Grad, obwohl es unter den 55 Grad (bzgl. Hysterese) liegt.

Der Paramter I3 wurde logischerweise auch eingestellt.

Gibt es weitere Parameter die angepasst werden müssen?

 

Danke im voraus! 

Viele Grüße

5 ANTWORTEN 5

Hallo JK01,

 

war der Kontakt auch entsprechend der eingestellten Zeit geschlossen?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

Danke für Ihre Nachricht!

Ja, eingestellt ist für I3 = 1min. Der Kontakt ist durch den PV Überschuss mindestens 5std am Tag geschlossen.

VG

Dann sollte der Sollwert auch entsprechend erhöht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Kann irgendwie überprüft werden, auf welchen Sollwert das Wasser aufgeheizt wird?

VG

Der Sollwert kann nicht abgefragt werden. Sollte es dennoch nicht gehen, auch bei einer direkten Brückung am Kontakt, empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden, damit dieser sich dazu mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzen kann. Gerne kannst du uns hier dazu auf dem Laufenden halten. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren