abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060-A Installationsmenü WP stoppt + Hysterese

Hallo,

ich habe seit einer Woche eine Vitocal 060-A in Betrieb. Eingestellt ist Betriebsart ECO.

Wenn ich ins Installationsmenü wechsle (Button mit den 3 Strichen und - für 3sec gedrückt halten), geht die Wärmepumpe aus, wenn Sie gerade läuft.

Ist das ein Fehler? Oder wenn so gewollt, was ist da der Sinn?

 

2. Frage: Kann man die Hysterese Soll/Ist-Wert Trinkwarmwassertemperatur verstellen? Ist in der Montageanleitung nicht beschrieben. Habe hier in der Community gelesen, Standard ist 7 Kelvin. Stimmt das?

 

Danke für die Hilfe.

Grüße Thomas

1 ANTWORT 1

Hallo Thomas, 

 

es ist korrekt, dass die Hysterese 7K beträgt. Diese lässt sich nicht anpassen. 

 

Dass sich die Anlage abschaltet, wenn du in das Installationsmenü wechselst, ist normal, da hier Einstellungen vorgenommen werden können, die das Betriebsverhalten verändern. 

 

Viele Grüße
Flo