Vitical 200 S, Wärmeverbrauch Warmwasser

Meine Wärmepumpe zeigt den Verbrauch bei nur Warmwassererzeugung nicht an.

JAZ für Warmwasser wird angegeben

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

danke Flo, dies hat geklappt.

Nun wird auch JAZ-gesamt angezeigt.

Strom-gesamt und Wärmeverbrauch-gesamt fehlt.

Kann dies grundsätzlich nicht angezeigt werden?

 

Gruss

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Warterberg,

 

wie alt ist denn deine Vitocal 200-S?

 

Viele Grüße
Flo

6 Monate

Gruss

OK, danke, dann prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:

 

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 


Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

danke Flo, dies hat geklappt.

Nun wird auch JAZ-gesamt angezeigt.

Strom-gesamt und Wärmeverbrauch-gesamt fehlt.

Kann dies grundsätzlich nicht angezeigt werden?

 

Gruss

Du kannst nur nach Kalenderwochen abfragen, dies ist normal. 

 

Viele Grüße
Flo