Vitasol 100 felermeldung A9

1698738566556.jpg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Vor zwei Tagen hat der Dienst die beiden Filter an den Eingangsleitungen im PTV und im Puffer gereinigt und bisher liegt kein Fehler vor, da das System in 7 Monaten in Betrieb genommen wurde. Es wurde gesagt, dass es möglich sei, dass die Rohre verschmutzt seien. aber mir scheint, dass Ihre Antwort zum Thema Hochdruck zu dieser Lösung passt, oder?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Rpšini,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

1698748242736.jpg

Danke, bei deiner Vitocal 100-S hat vermutlich ein mangelhafter Volumenstrom dazu geführt, dass es zu einer Sicherheitshochdruckabschaltung kam. Hier sollte der Anlagendruck und die Sekundärpumpe geprüft werden.

 

Viele Grüße
Flo

Vor zwei Tagen hat der Dienst die beiden Filter an den Eingangsleitungen im PTV und im Puffer gereinigt und bisher liegt kein Fehler vor, da das System in 7 Monaten in Betrieb genommen wurde. Es wurde gesagt, dass es möglich sei, dass die Rohre verschmutzt seien. aber mir scheint, dass Ihre Antwort zum Thema Hochdruck zu dieser Lösung passt, oder?

Ja, das passt zusammen.

 

Viele Grüße
Flo