abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann WP Vitocall 300 G BWC 301 X3,12 und X3.13 Anschlüsse

Hallo,


ich hab eine Vitocal 300 g BWC 301 B13 mit Wo1c ohne SG Ready und Modbus.


Soweit ich mitbekommen habe, kann ich diese über die X3.12 und x3.13 Kontakte ansteuern.

Welche Parameter muss ich ändern, damit ich bei Eigenstrom das Warmwasser auf z.B. 60 Grad erhitzen kann ? Die Legionellen Prüfung soll davon unberührt bleiben.

Wenn möglich, dass soll in der Übergangszeit (Frühjahr und Herbst) das Heizwasser auf 50 Grad erwärmt werden.

Vielen dank

2 ANTWORTEN 2

wo1c 

Hallo Norbert9,

 

korrekt, über das Brücken der Kontakte X3.12 und X3.13 kannst du die externe Betriebsartenumschaltung nutzen und so zum Beispiel auf den zweiten Warmwasser-Sollwert aufheizen. Um eine Betriebsartenumschaltung nur für Warmwasser vorzunehmen musst du folgendes einstellen:

 

7011: 16

7012: 3

7013: 0 (Dauer externe Umschaltung solange der Kontakt anliegt)

7014: 0 (keine externe Anforderung der Wärmepumpe)

 

Hier findest du ab Seite 139 die Beschreibungen der einzelnen Parameter. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren