Hallo zusammen,
ich bin neu hier in der Community und freue mich auf den zukünftigen Austausch.
Wir haben in 2020/21 mit Fertigstellung Anfang 2022 einen Neubau mit folgenden Eckdaten realisiert:
Ich möchte gerne eine Vitoclima 300-S in das System einbinden und eine Montage der Außeneinheitn an der Fassade an/neben dem Flachdach der Doppelgarage bietet die Möglichkeit sowohl Unter- als auch Obergestoß mit einer Inneneinheit auszustatten und die Außeneinheit auf der Garage und nicht im Erdgeschoss am Gebäude zu montieren.
Meine Frage:
Kann das größte Modell der Vitoclima 300-S mit 5,2 kW in Verbindung mit einer Außeneinheit (OFAA300MHA052) auch mit zwei Inneneinheiten (IWAA300MHA052) für zwei Räume / Stockwerke betrieben werden?
Nachdem ich meine Anfrage vor einigen Wochen an "info@viessmann.de" gestellt habe und mir mitgeteilt wurde, dass ich mich mit meiner Anfrage an die örtlich zuständige Niederlassung (Kassel) wenden muss, habe ich nun endlich die Info erhalten, dass ich mich an die Community oder meinen Fachbetrieb wenden muss.
Viele Grüße
Guten Tag,
hier würde ich von abraten, da meiner Meinung nach die Nennkühlleistung von 5,2kW überschritten wird.
VG
Basti
Vielen Dank für die Info!
Bei Verwendung von zwei Inneneinheiten hätte ich jetzt vermutet, dass sich die entsprechende Leistung der Außeneinheit auf die beiden Inneneinheiten aufteilt.