Hallo,
habe seit 10/2022 eine Vitocall 222-S Typ AWBT-EAC221.C10 in Betrieb.
Ursprünglich sollte eine AWBT-M-EAC221.C10 verbaut werden.
Die Registrierung ist hoffentlich falsch, C16 sollte ein Tippfehler sein, vielleicht kann das jemand prüfen:
Die durchschnittliche Verdichterlaufzeit liegt mittlerweile bei ca. 37 min je Verdichterstart (
gestartet bei 12 min, dann 20 min). Selbst die 12 min waren für den HB in Ordnung.
Die Frage ist: komme ich mit dieser durchschnittlichen Verdichterlaufzeit auf eine ordentliche Lebensdauer des Verdichters, bzw. kann ich noch etwas optimieren?
(Vitoconnect 100 aktuell nicht lieferbar, soll nachgerüstet werden)
Der Versuch einer weiteren Optimierung durch Reduzierung der Leistung der Sekundärpumpe von 100%
auf 40% hat zwar die unerwünschten Geräusche der Inneneinheit deutlich verbessert, aber nicht die durchschnittliche Verdichterlaufzeit. Ist das sinnvoll??
Nachfolgend einige Daten zur Anlage:
Technische Daten 230V / 400V:
Betrieb mit Heizkörpern keine Fußbodenheizung.
Hydraulischer Abgleich hat stattgefunden.
Heizbedarfsrechnung liegt mir nicht vor.
Einstellungen:
Warmwasser:
11:00 – 18:00
Warmwasser Soll Temp.: 53 °C
Zirkulation
Mo-Fr: 5:30 – 8:00 / 21:30-24:00
Sa + So: 7:30 – 9:30 / 21:30 – 24:00
_____
Heizen:
Niveau: -3
Neigung: 0,7
5:30 - 23:00 Normal
23:00 – 5:30 Reduziert
Reduzierte Raumtemperatur Soll 17°C
Raumsolltemperatur 21°C
_____
Heizungspuffer 200l:
Zeitprogramm Mo -So oben
Zeitprogramm Geräuschreduziert: 22:00 – 6:00
_______
Hysterese Beheizung Heizungspuffer 7203 von 20 auf 50 erhöht
Ausschalthysterese Heizungspuffer 7209 von 20 auf 50 erhöht
Temp. Anstieg WW von 30 auf 20 K/h,
->> durchschnittliche Verdichterlaufzeit 37 min (vor Anpassung Ausschalthysterese des Heizungspuffers war die durchschnittliche Verdichterlaufzeit 20 min)
Als Anlage ein tägliche Aufschreibung der wichtigsten technischen Daten:
Ursprünglich verbaut:
Gastherme Vitodens 200-W:
Durchschnittliche Leistung der letzte 4 Jahre ca. 12.000 kWh
Beheizte Fläche 135 qm
VG Thomas
Hallo,
kurze Rechnung dazu:
12000kW Heizleistung pro Jahr ergibt eine Heizlast von 5,8kW
Bei dieser Heizlast währe eine WP mit 4,6kW Heizleistung die optimale Dimensionierung.
Die C04 währe eine Spur zu klein, somit währe die C06 die Richtige Wahl gewesen.
Die C10 ist somit bei Dir deutlich zu groß ausgelegt.
Da kannst noch soviel Optimierungsversuche unternehmen…..die WP bringt durch die Überdimensionierung einfach ihre Energie nicht los, deshalb die kurzen Laufzeiten……hohe Taktung ist langfristig sozusagen die vorprogrammierte viel zu schnelle Alterung (Lebensverkürzung) der Anlage.
Hier gibt es nur einen sinnvollen Weg. Die WP im Zuge der Gewährleistung wegen Fehlplanung kostenlos auf die richtige Leistung umbauen lassen, und die dadurch zuviel bezahlten Euros rückfordern.
lg
Guennie
Hallo @Guennie ,
danke für die Rückmeldung!
Muss Innen- und Außeneinheit getauscht werden oder reicht auch eine andere Außeneinheit?
Vg Thomas
Hallo,
die Außeneinheit auf jeden Fall. Die Chance das die Inneneinheit nicht betroffen ist, ist sehr hoch, aber das sollte der TD von VM wissen…….das was schon der Fall ist, die Kältemittel Leitungen könnten kleiner ausfallen, als die aktuell vorhandenen….ob das Ganze bei einem Umbau mit getauscht werden muss, ist ebenfalls beim TD zu erfragen…….ich habe hierzu leider keine genauen Infos, da ich selber eine Monoblock, und keine Splitt im Einsatz habe…..
lg
Guennie