abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitocal 200a Meldung 1A 11 10 und 07 Kältekreis

Hallo Community!

Meine Anlage funktioniert eigentlich einwandfrei.

Wenn ich allerdings die Meldehistorie überprüfe, sehe ich folgende Meldung mehrmals:

Kältekreis 07: Hinweis entfernt: Störung Kältekreisregelung Wärmpepumpe 1. Stufe. Nähere Angaben unter Diagnose „Kältekreis“. Heizungsfachbetrieb informieren.

Unter der Meldehistorie des Kältekreises stehen folgende Einträge:

1A, Hinweis, 15

11, Hinweis, 49

10, Hinweis, 51

Die letzte Eintragung geschah am 28.02.25. Am Datum sehe ich, dass die Meldungen im Jahr 2025 bereits 4 mal eingetragen wurden.

Meine Frage ist: Hat meine Anlage ein Problem oder kann ich diese Einträge getrost "ignorieren", da es sich nur um Hinweiseintragungen handelt?

Vielen Dank für eure fachmännische Unterstützung

Liebe Grüße

Alex

1 ANTWORT 1

Hallo Alex,

 

10 und 11 bedeutet, dass sich der Verdichter abgeschaltet hat. 1A ist die Ursache dafür und sagt aus, dass die Sicherheitskette für die Verdichteransteuerung unterbrochen wurde. Da die Meldung an deiner Anlage immer zu selben Zeit auftritt, vermute ich hier einen Wackelkontakt. Ich empfehle dir, dies einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.

 

Viele Grüße
Flo