Hallo zusammen,
ich hoffe auf fachlichen Input, da ich mit den bisherigen Maßnahmen nicht weiterkomme.
Anlage – Kurzüberblick
- Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Baujahr 2016
- Kältemittel R410A
- Fußbodenheizung
- Haus Baujahr 2016
- Aktuelle Außentemperaturen ca. –2 °C
- Heizkennlinie aktuell ca. 0,5, Niveau +4 bis +5 K
Vorgeschichte / Historie (wichtig)
Die Anlage ist seit Inbetriebnahme auffällig reparaturanfällig, insbesondere im Kältekreis:
2017 (ca. 2 Jahre nach Inbetriebnahme)
- Außengerät wurde komplett getauscht
- Grund: diverse Fehler / Störungen, Details laut Servicebericht
- Anlage lief danach zunächst wieder
2020
- Weiterer Viessmann-Serviceeinsatz
- Bereits hier Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Betrieb (Servicebericht vorhanden)
März 2024
- Schwerer Defekt am Verdichter
- Diagnose: Verdichter defekt
- In diesem Zuge:
- Kältekreis teilweise geöffnet
- Arbeiten am Kältekreis (Verdichter / Kältemittel)
-
- Kosten laut Rechnung mehrere Tausend Euro
März–Juni 2025
- Weitere Serviceeinsätze und Reparaturen
- Erneute Arbeiten am Kältekreis
- Insgesamt wurden:
- Verdichter
- Kältemittel
- Teile des Kältekreises
mehrfach angefasst bzw. ersetzt
-
- Gesamtkosten inzwischen deutlich über 8.000 €
👉 Faktisch wurde der Kältekreis über die Jahre mehrfach instandgesetzt, teils nahezu vollständig erneuert.
Aktueller Zustand / Problem
- Warmwasser funktioniert nir mit Heizstab
- Heizbetrieb ohne Heizstab unzureichend
- Angenehme Raumtemperaturen (ca. 24 °C) werden nur erreicht, wenn der elektrische Heizstab aktiv ist
- Sobald der Heizstab deaktiviert wird:
- Vorlauftemperatur zu niedrig
- Haus kühlt aus
- Heizstab lief zuvor offenbar dauerhaft, was mir erst später aufgefallen ist, dadurch habe ich einen Verbrauch von ca. 150-200kw am Tag, im Winter!!
Beobachtung im Kältekreis (Live-Werte)
- Kompressor läuft
- Aber:
- Auffällige Temperatur- und Druckverhältnisse
- Geringe Leistungsabgabe im Verhältnis zur Vorlauftemperatur
-
- Subjektiv wirkt es so, als würde:
- der Kompressor nicht die nötige Heizleistung bringen
- oder die Regelung permanent auf Heizstab „rettet“
Meine konkreten Fragen
- Kann ein mehrfach reparierter Kältekreis (inkl. Verdichtertausch) dauerhaft an Leistung verlieren?
- Sind die Symptome typisch für einen ineffizienten oder falsch arbeitenden Verdichter?
- Ist es normal, dass bei –2 °C eine FBH nur mit Heizstab ausreichend warm wird
- Welche Messwerte wären entscheidend, um den Kältekreis sauber zu bewerten?
- Würdet ihr hier eher ein Regelungsproblem sehen – oder ein echtes Leistungsproblem der Wärmepumpe?
Ich bin ziemlich verzweifelt und aufgrund der hohen Reparaturkosten sehr unzufrieden mit meiner Wärmepumpe!!
Bitte um Unterstützung!
Vielen Dank