abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe (BJ 2016, R410A): Kältekreis mehrfach repariert – Heizung nur mit Heizstab ausreichend warm

Hallo zusammen,

 

ich hoffe auf fachlichen Input, da ich mit den bisherigen Maßnahmen nicht weiterkomme.

 

 

Anlage – Kurzüberblick

 

 

  • Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe
  • Baujahr 2016
  • Kältemittel R410A
  • Fußbodenheizung
  • Haus Baujahr 2016
  • Aktuelle Außentemperaturen ca. –2 °C
  • Heizkennlinie aktuell ca. 0,5, Niveau +4 bis +5 K

 

 

 

 

 

Vorgeschichte / Historie (wichtig)

 

 

Die Anlage ist seit Inbetriebnahme auffällig reparaturanfällig, insbesondere im Kältekreis:

 

 

2017 (ca. 2 Jahre nach Inbetriebnahme)

 

 

  • Außengerät wurde komplett getauscht
  • Grund: diverse Fehler / Störungen, Details laut Servicebericht
  • Anlage lief danach zunächst wieder

 

 

 

2020

 

 

  • Weiterer Viessmann-Serviceeinsatz
  • Bereits hier Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Betrieb (Servicebericht vorhanden)

 

 

 

März 2024

 

 

  • Schwerer Defekt am Verdichter
  • Diagnose: Verdichter defekt
  • In diesem Zuge:
    • Kältekreis teilweise geöffnet
    • Arbeiten am Kältekreis (Verdichter / Kältemittel)
  •  
  • Kosten laut Rechnung mehrere Tausend Euro

 

 

 

März–Juni 2025

 

 

  • Weitere Serviceeinsätze und Reparaturen
  • Erneute Arbeiten am Kältekreis
  • Insgesamt wurden:
    • Verdichter
    • Kältemittel
    • Teile des Kältekreises
      mehrfach angefasst bzw. ersetzt
  •  
  • Gesamtkosten inzwischen deutlich über 8.000 €

 

 

👉 Faktisch wurde der Kältekreis über die Jahre mehrfach instandgesetzt, teils nahezu vollständig erneuert.

 

 

Aktueller Zustand / Problem

 

  • Warmwasser funktioniert nir mit Heizstab
  • Heizbetrieb ohne Heizstab unzureichend
  • Angenehme Raumtemperaturen (ca. 24 °C) werden nur erreicht, wenn der elektrische Heizstab aktiv ist
  • Sobald der Heizstab deaktiviert wird:
    • Vorlauftemperatur zu niedrig
    • Haus kühlt aus
  • Heizstab lief zuvor offenbar dauerhaft, was mir erst später aufgefallen ist, dadurch habe ich einen Verbrauch von ca. 150-200kw am Tag, im Winter!!

 

 

 

Beobachtung im Kältekreis (Live-Werte)

 

  • Kompressor läuft
  • Aber:
    • Auffällige Temperatur- und Druckverhältnisse
    • Geringe Leistungsabgabe im Verhältnis zur Vorlauftemperatur
  •  
  • Subjektiv wirkt es so, als würde:
    • der Kompressor nicht die nötige Heizleistung bringen
    • oder die Regelung permanent auf Heizstab „rettet“

 

Meine konkreten Fragen

 

  1. Kann ein mehrfach reparierter Kältekreis (inkl. Verdichtertausch) dauerhaft an Leistung verlieren?
  2. Sind die Symptome typisch für einen ineffizienten oder falsch arbeitenden Verdichter?
  3. Ist es normal, dass bei –2 °C eine FBH nur mit Heizstab ausreichend warm wird
  4. Welche Messwerte wären entscheidend, um den Kältekreis sauber zu bewerten?
  5. Würdet ihr hier eher ein Regelungsproblem sehen – oder ein echtes Leistungsproblem der Wärmepumpe?

Ich bin ziemlich verzweifelt und aufgrund der hohen Reparaturkosten sehr unzufrieden mit meiner Wärmepumpe!!

 

Bitte um Unterstützung!

 

Vielen Dank

 

0 ANTWORTEN 0