...wie kann da sein? Der Lüfter der WP läuft auch wenn die Steuereinheit ausgeschaltet ist. Lediglich das Ausschalten der Sicherung bringt den Lüfter zum Stehen. Fehler finden sich keine.
Bislang lief die WP top, keinerlei Änderungen vorgenommen!
Wer kann helfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Ersatzteilnummer des Relais lautet 7829203. Die Stromversorgung des Ventilators erfolgt über den 400V Anschluss der Wärmepumpe, deshalb läuft der Ventilator auch weiter, wenn die Regelung ausgeschaltet wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo smart_dolphin,
vermutlich liegt ein Defekt des Koppelrelais vor. Teil mir bitte mal die Nummer mit, dann kann ich es genau sagen und auch die Ersatzteilnummer mitteilen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
lieben Dank für deine schnelle Hilfe, das freut mich sehr 👍.
Die Seriennummer lautet: 7427068901151100.
Schöne Grüße
Peter
Die Ersatzteilnummer des Relais lautet 7829203. Die Stromversorgung des Ventilators erfolgt über den 400V Anschluss der Wärmepumpe, deshalb läuft der Ventilator auch weiter, wenn die Regelung ausgeschaltet wird.
Viele Grüße
Flo
Klasse, Flo!
Ganz, ganz lieben Dank für deine Mühe, das ist super hilfreich!
Liebe Grüße Peter