I habe neue Vieesmann Vitocal 200 - S E10 ( R32) und der Lufter läuft auch bei geringer leistung immer auf 100% auch bei geringer Leistung (3,5 kw, fusboden heizung ausfahrt 27 grad). Meine ältere Vitocal 200- S D hatte niedrigere Lüftergeschwindigkeit and war deutlich leiser and moduliertt Lüfter besser (sehr ruhig).
Ist etwas falsch?
danke, Pavek
Hallo PaveK,
die Anlage regelt so, dass die Sauggastemperatur so nah wie möglich an der Außentemperatur ist, um somit effizienter zu laufen. Dementsprechend läuft bei niedrigeren Außentemperaturen der Ventilator konstant mit 100%. Bei höheren Außentemperaturen kann sie dementsprechend runterregeln. Dies ist effizienter, als mit dem Ventilator runterzuregeln.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für antwort!
Ventilator läuft auf 100% selbst bei 15 grad, is it OK?
Unten foto von Frost, es gibt einen frostfreien regulär teil, es ist OK?
Danke
PaveK
Ja, das ist in Ordnung. Was den frei bleibenden Streifen betrifft, so kann dies aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises zu einer unregelmäßigen Bereifung des Luftverdampfers kommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine Auswirkung auf die Leistungsdaten der Wärmepumpe hat.
Viele Grüße
Flo