Hallo!
Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur der FBH (Vitocal 252-A, Einfamilienhaus, FBH-Kreis und Heizkörperkreis) zu ungewöhnlichen Zeiten viel zu hoch ist. Ein Beispiel: Laut der eingestellten Kennlinie sollte die Vorlauftemperatur bei 12,5 °C Außentemperatur etwa 24°C betragen. Die App (und auch die Anzeige im Technikraum) zeigt jedoch eine Vorlauftemperatur im FBH-Kreis von 40 °C an. Dieses Phänomen ist sowohl nachmittags (bspw. 13 Uhr) als auch abends (bspw. 21 Uhr) aufgetreten.
Es kann sich dabei auch nicht um die Temperatur bei der Warmwasserzubereitung handeln, da WW nzur von 9 bis 17 Uhr zubereitet wird.
Wie kann das sein?
Beste Grüße und vielen Dank
Alexander
Hallo Alex_,
wo genau liest du dies im Technikraum ab? Kannst du ein Foto davon machen?
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |