abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Victocall 300 Fehler A2

Bei diesen Teile siehe Bild kommen wenn sich die WP einschaltet Funken raus und es fliegt die Sicherung! Kann mir da jemand helfen ?IMG_5929.jpg

5 ANTWORTEN 5

Hallo Bronko--444,

 

ich empfehle dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. 

 

Das gezeigte Bauteil ist vermutlich der Anlasswiderstand. Dieser kann auch ursächlich dafür sein, dass die Sicherung fliegt. 

 

Viele Grüße
Flo

Was könnte es noch sein ....Verdichter ?

Eventuell, das kann aber dein Fachbetrieb vor Ort prüfen.

 

Viele Grüße
Flo

Es war der Anlasswiederstand !

Danke für die Info und prima, dass die Ursache gefunden wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren