abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vicare Stromverbrauch Anzeige der Werte für Warmwasser und Heizen sind vertauscht

Vicare Stromverbrauch Anzeige der Werte für Warmwasser und Heizen sind vertauscht

Das genaue Verhältnis variiert je nach Gebäudestandard, aber liegt etwa bei 85 Prozent für Raumwärme und 15 Prozent für Warmwasser

3 ANTWORTEN 3

Lass mich raten: du hast einen Kombispeicher( mit integrierter Warmwassererwärmung)?

Ja, und eine Solaranlage 

Grüße Joachim 

 Tja,die echten Werte würdest nur rausbekommen,wenn du Wärmemengenzähler verbaust. Oder man baut einen separaten WW- Speicher.

Die Regelgrösse für den Kombispeicher ist die Warmwassertemperatur. Dass sich aus dem Speicher auch die Heizung bedient,weiss die Anlage nicht.  Soll heißen,jedes Mal,wenn du obere Speichertemperatur abfällt( welche ja als Heizwasser für das WW vorherrschen muss),legt die Wärmepumpe nach. Sie weiss aber eben nicht,wer gerade die Temperatur hat abfallen lassen.

Die Anzeigen sind also nicht vertauscht. Die Software kann es nicht auseinanderhalten,ob die Wärme gerade für das WW oder für die Heizung gebraucht wird.

Top-Lösungsautoren